引用第2楼badatong于2011-04-04 09:22发表的 :7 s5 n- k1 u4 ]: E
若是自镇流球泡灯或LED T8,欧规用4U+2000;; |0 S- b. s4 q$ i/ p) d7 A9 m4 g
其它的欧规根据IEC 60598的表10.2对应的数值;7 z/ b) M& y. A5 \; ]; j
美规可以查看UL 1598和UL 8750看看。
引用第3楼a7712770于2011-04-04 09:55发表的 : F7 g- J$ Y' t) t" u! f
# I' H! r" X* N3 b3 ~# v
请问 4U 是4倍吗? 我们公司做的都是球泡灯,拿去ITS欧规认证 他们说打4000V的。
引用第7楼badatong于2011-04-04 12:53发表的 :
现在IEC 62560-2011都出来了,可以看看相关条款。
引用第10楼peilihua于2011-04-06 10:00发表的 :: F) X+ c) { w- o! ]5 P3 e
IEC 62560-2011中对耐压的要求对于自镇流LED灯打4U+2000V AC, 1MIN,+ ~4 ~: J- ~. O
比之前用IEC 60968的4000V更松一些.
引用第14楼彭中委于2011-04-06 23:07发表的 :
LED灯具高压测试 如果是安全特低电压,可以不用高压测试!
引用第20楼hemingjin于2011-04-18 15:07发表的 :5 d$ L6 K5 g& _
請問各位高手,LED路燈模組(24V輸入)是否要打高壓?如果要,又該如何打
badatong 发表于 2011-4-4 23:12
楼上,论坛上有啊,学会用搜索:4 [4 \0 m, o( }. ^/ D& Q8 N
http://www.angui.org/read.php?tid-78862.html