引用第0楼bamboolight于2007-05-30 13:49发表的 绝缘阻抗是如何考核的 :
绝缘阻抗是如何考核的呢?2 |7 z$ ~, t; L1 [9 B
一般是怎么测的& d+ J0 I0 {& J0 P
1 V. d; V) ?& Q; U
+ }8 h9 L* v$ z7 x" t, T
.......
引用第1楼barry于2007-05-30 14:22发表的 :/ T9 e" }, e% o" T
8 b. ~, i" A: @: d! Z
1 g8 O1 U' K. V: {5 g* ^- p
用“绝缘表”呀* x& E2 J7 N' _/ R
; q5 A3 N+ d1 P, G$ l
.......
引用第5楼bamboolight于2007-05-30 17:08发表的 :
谢谢8 n$ @* q* |3 b/ S
就是说一般衡量绝缘电阻时就会由L到N来打.我们现在是打了1000VDC.( Z% S4 @/ f* ]9 a2 O5 R, x. u2 O
但是有一个疑问,L-N可以不打吗?绝缘阻抗是考核什么的?
引用第6楼barry于2007-05-30 17:25发表的 :0 J* L' [/ I) B. [" @3 ~
L-N之间也应打绝缘电阻。。。可以用DC500V
引用第8楼hli168于2007-05-30 19:16发表的 :; Q z) I8 B# ?9 s8 p
高压器具断开工作后进行的,漏电流是在器件正常工作在进行测量的(电热器具是1.15额定输入功率,电动和组合器具是在1.06倍额定电压是进行),高压按表4进行!就知道呀打多少了。步骤按13.3进行。
引用第10楼bamboolight于2007-05-30 19:57发表的 :
1 Y* |9 M* T. K
那就是都要在正常工作状态下来测量漏电流了+ y1 D/ E& u, y/ {
.......
引用第9楼coollee于2007-05-30 19:55发表的 : 9 n9 J& M* @0 C
那做绝缘阻抗的目的是什么呢?
引用第13楼caballo3157于2007-05-31 08:18发表的 :- G8 R/ @* U" R
16.1是使器具处于室温且不连接电源的条件下进行。* M- }4 r4 @+ w# x+ ^0 N; U* |
我是这样做的,器具从恒温恒湿箱取出后,让器具回复到室温后先让样品不工作测一下泄漏电流和高压,然后在工作条件下5s后再测一次泄漏电流,然后再测高压,不过泄漏电流的电压跟13章不一样了。不知道对不对?3 J9 ~/ b; J8 N1 R e3 `( S7 ]
' \1 o* X+ @; d+ W6 s& {0 v- M
13章和16章泄露电流一是测工作状态,一是测潮态;前者器具通电,后者不通电,2个的试验电路是不一样的。
引用第13楼caballo3157于2007-05-31 08:18发表的 :1 d7 r2 a T; Y4 ]$ ?# G s( @) h* Q
16.1是使器具处于室温且不连接电源的条件下进行。
我是这样做的,器具从恒温恒湿箱取出后,让器具回复到室温后先让样品不工作测一下泄漏电流和高压,然后在工作条件下5s后再测一次泄漏电流,然后再测高压,不过泄漏电流的电压跟13章不一样了。不知道对不对?$ d# n+ t3 g9 W: L- P- c
$ Q9 z8 `! \4 }# G B
13章和16章泄露电流一是测工作状态,一是测潮态;前者器具通电,后者不通电,2个的试验电路是不一样的。
引用第18楼daisy_1208于2007-06-12 08:58发表的 :- w& f y+ A1 b( ], Q
请看一篇文章,注意版权哦。
欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |