安规网

标题: 功能绝缘 [打印本页]

作者: zihui    时间: 2007-10-17 10:27
标题: 功能绝缘
对于功能绝缘这个概念还是一直比较模糊.
; t! X7 S% z: |! }/ {1 Y# J6 B7 V' F  y% \: w- c
在IEC60950中看的的概念是:* c; y, A& n; z. V/ \' m5 D
1.2.9.1 insulation that is necessary only for the correct functioning of the equipment,那么这里的correct function指什么样的功能,是指减小the iginition and fire的功能吗?
8 ^% H$ p6 n+ T4 M+ j0 e4 v( S' J
它可以减下防触电的功能吗?
1 y+ y% H2 _( i' ?% W$ t$ g0 G0 k例如漆包线上的漆皮是功能绝缘吧,它是起什么作用呢?既然不起防触电的作用,那么漆皮可以导电吗?
作者: dongsam    时间: 2007-10-17 10:52
如果是防触电,就不是功能绝缘了,而是B/S/R中的一种
作者: demon_life    时间: 2007-10-17 10:59
功能绝缘就是起到保护的作用.( B2 I0 l2 }0 z8 n; U
一般一二次侧之间的各元件之间用功能绝缘.+ P/ g6 M& B  k8 Y  N
比如说电容.
; h8 T5 j+ ~2 |+ ~& v, H2 Z你说的漆包线 我不是很了解,但是一般线材都是起到基本绝缘的作用吧?
作者: zihui    时间: 2007-10-17 11:19
引用第2楼demon_life于2007-10-17 10:59发表的  :
2 H  ?; G. h+ I1 t功能绝缘就是起到保护的作用.9 A( @# b& b; o" j6 j
一般一二次侧之间的各元件之间用功能绝缘.) O6 |1 e+ C$ {4 v9 d! \. k
比如说电容.
, I& y# P* K8 w6 v你说的漆包线 我不是很了解,但是一般线材都是起到基本绝缘的作用吧?
  \, V1 B4 l! l- w. H- B% M# _) c

# [* h" Z- k: j# y7 x9 q保护?起什么保护作用?
作者: demon_life    时间: 2007-10-17 11:42
可能我没说清楚功能绝缘是指设备正常工作所需要的绝缘   此绝缘不能起到防电击的作用.   它可以用来减少遭受引燃和着火的危险.而基本绝缘是对防电击提供基本保护的绝缘.      
作者: xinsilong    时间: 2007-10-19 09:31
突跳式温控开关的触头间在断开的状态算得上功能绝缘吗?
作者: cableyzf    时间: 2007-10-19 10:18
这个不算,这本来就是它的合理状态之一
作者: barry    时间: 2007-10-19 11:05
引用第0楼zihui于2007-10-17 10:27发表的 功能绝缘 :/ X4 c1 M8 h4 H6 s
对于功能绝缘这个概念还是一直比较模糊.7 ~) a: _; {2 P+ k
2 n# |- {; F: ^5 z/ R
在IEC60950中看的的概念是:
0 W7 |8 s; H8 S) A1.2.9.1 insulation that is necessary only for the correct functioning of the equipment,那么这里的correct function指什么样的功能,是指减小the iginition and fire的功能吗?6 f2 ~4 d% A; `! O
; K4 A* i1 \" e" I+ W  ?  `% W3 k
.......
) M" I- \, ?, S+ {3 c
定義很明確了。
1 p  F# U/ v; o7 ]! h1 k6 W( B/ ~; o4 z- ~! k; G0 t8 j# x
功能性絕緣:設備正常工作所需要的絕緣。(功能性絕緣並不起防電擊的任用。)
  V& G5 |6 Y) W4 |3 k6 l& C" u7 U' I
* A$ k1 r, d  i4 a% i漆包线上的漆皮對於漆包線來說是功能性絕緣。主要功能是防止銅線短路的。
作者: cableyzf    时间: 2007-10-19 11:11
引用第7楼barry于2007-10-19 11:05发表的  :
- {* F# n; u  Z2 O( N4 S  Y2 }# t! v; i, c6 T" E
+ A! b* M( F" p# X/ z
定義很明確了。7 {! M- t% r5 y  g- U' _& i1 u

7 m8 T8 Z: U, T0 w! S! O) D功能性絕緣:設備正常工作所需要的絕緣。(功能性絕緣並不起防電擊的任用。)$ o( x# Q" g0 J& F; k# r
.......
是否就是说,功能性绝缘是指在正常的工作环境中,为保持正常的工作状态的绝缘类型。而一旦工作状态受到破坏或工作环境受到破坏,比如电气短路,外部机械碰伤等时,并不能起到保护作用
作者: barry    时间: 2007-10-19 11:41
引用第8楼cableyzf于2007-10-19 11:11发表? :
: c5 J4 v  V; v; t' w4 k& E/ H6 `. n( }9 j+ a+ j9 z
是否就是说,功能性绝缘是指在正常的工作环境中,为保持正常的工作状态的绝缘类型。而一旦工作状态受到破坏或工作环境受到破坏,比如电气短路,外部机械碰伤等时,并不能起到保护作用
% z8 |! l9 b  ~$ d. t7 J) z+ v
你說的“保護作用”是指什么“保護”?
作者: cableyzf    时间: 2007-10-19 11:50
引用第9楼barry于2007-10-19 11:41发表的  :; @: k. I, @& j6 s( G: ?8 \8 P
  @6 r* E' ?8 D- w/ v* X- j
$ C7 }2 k- }) ~' ^( h( x+ I
你說的“保護作用”是指什么“保護”?
举个例子:5 N' d% F! y3 O2 Y  A+ N
比如RVV线,其PVC绝缘除基本电气绝缘外,还起到机械保护作用,当受到外力碰撞时,虽然也受到了一定程度的机械损伤,但是仍然可以使用,最少短期内可以使用。$ s: @3 x, ]& }0 O( m
或者电气负载过大时,超过其耐热上限,但是仍然短期内可以使用
作者: barry    时间: 2007-10-19 11:53
引用第10楼cableyzf于2007-10-19 11:50发表的  :* K0 }. e, Z$ l& X
( C2 A5 z+ q5 z  h) Q  y
举个例子:
2 }- o- ]7 D/ a7 j" |) A: L比如RVV线,其PVC绝缘除基本电气绝缘外,还起到机械保护作用,当受到外力碰撞时,虽然也受到了一定程度的机械损伤,但是仍然可以使用,最少短期内可以使用。
; t: z7 u4 e7 j7 l2 z/ G7 R% ]或者电气负载过大时,超过其耐热上限,但是仍然短期内可以使用

5 Y4 N( a3 x& g1 J# B/ U, r# ]線材我不熟悉,就不班門弄斧了。。。
% c$ U2 o& N  i7 N: D1 b# U
2 u( j% f4 }1 e1 e* z不要把功能絕緣和基本絕緣搞混了。。。
9 t0 E. H) w9 l8 `9 b2 K. T( n
8 |4 o& y( T( h" I7 a2 R+ Z基本絕緣也可能會包含功能絕緣的功能的。* v& H5 r# b. X) L; L0 l0 s+ e0 O0 `

- r: U/ x1 y+ Q- E區分基本絕緣和功能絕緣的方法是看此絕緣是否有基本的防電擊功能。
作者: cableyzf    时间: 2007-10-19 12:05
引用第11楼barry于2007-10-19 11:53发表的  :) O; ~7 t0 c5 i, a
# k9 W" \  r; [- c  f$ s
4 Q. |; C: b& k* i+ \2 P
線材我不熟悉,就不班門弄斧了。。。
! z; y; ?' j% I8 _2 c
9 `& Z/ x! L4 g: U不要把功能絕緣和基本絕緣搞混了。。。$ n# [7 _5 z3 a. j
.......
严格从定义及作用方面区分,真有些搞不清
作者: xiangfei0083    时间: 2007-10-30 20:30
漆包线上面的漆皮属于功能绝缘,我赞成
作者: 寒烟翠    时间: 2007-10-30 20:56
漆包线在标准里已经说得很清楚了,当他是带电部件,所以根本不存在什么绝缘距离的说法,如果要问为什么?很简单,你对铜线和漆之间打1000V的耐压就什么都明白了,同理,标准中也不接受油漆作为绝缘!
作者: lee2266    时间: 2007-10-31 09:06
功能性絕緣與基本絕緣依950-1標準中簡單來說:6 R# |* }# _: `% e
功能性絕緣沒有對electric shock作保護' c- t( J: C1 h: ~. y2 @
基本絕緣有對electric shock作保護
作者: fuyong    时间: 2007-11-4 17:05
我的理解就是两极之间的绝缘就是功能绝缘
作者: minglei    时间: 2008-8-11 23:18
功能绝缘是产品正常工作所需之绝缘,无厚度要求,只需满足下列条件之一就可以了1 Y% H5 h7 T- u0 s6 _2 ~! ^
1)爬电距离和电气间隙3 j( }8 q; u3 ]2 S" @2 h1 J/ \9 w
2)高压测试) K) q! C; r" d1 Q3 {+ @  o
3)短路测试
作者: luqing_sz    时间: 2008-8-12 07:58
两极之间的绝缘不是功能绝缘,是属基本绝缘. ,因为如果断路后会有危险发生.
作者: hdf590    时间: 2009-2-18 08:35
引用第18楼luqing_sz于2008-08-12 07:58发表的  :
: i  d$ k: _0 q- V7 b% T7 d. {5 Y8 v两极之间的绝缘不是功能绝缘,是属基本绝缘. ,因为如果断路后会有危险发生.
不对,两极之间也可能是功能绝缘,基本绝缘和功能绝缘的唯一不同之处就是基本绝缘对防电击提供基本保护,而功能绝缘只是设备需要正常运行所需要的绝缘,跟短路后是否发生危险没有任何关系。
作者: hncjy365    时间: 2009-2-18 10:00
引用第18楼luqing_sz于2008-08-12 07:58发表的  :
9 y: i) S3 n! w2 _2 U# d# X# |两极之间的绝缘不是功能绝缘,是属基本绝缘. ,因为如果断路后会有危险发生.
两极之间的绝缘应属于功能性绝缘,若两极之间绝缘失效后,只影响器具功能,应不会影响电击防护
作者: sinmk    时间: 2009-2-18 10:40
引用第4楼demon_life于2007-10-17 11:42发表的  :4 J! I5 z3 t; V% x
可能我没说清楚功能绝缘是指设备正常工作所需要的绝缘   此绝缘不能起到防电击的作用.   它可以用来减少遭受引燃和着火的危险.而基本绝缘是对防电击提供基本保护的绝缘.      
同意,
; R. F$ |4 ]: h/ o) }- N绝缘有三种,起的作用也不同
作者: limudan2003    时间: 2009-5-14 10:42
比如一个产品有零火地三极,零跟火之间是算功能绝缘,零火对地是基本绝缘,对吗?




欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2