引用第2楼yuqijun于2010-12-15 17:39发表的 :
其实要想让保险管动作,是要额定电流*2.3,也就是13*2.3=29.9A,也就是说要达到29.9A,保险才会断
引用第5楼轩辕天希于2010-12-15 18:31发表的 :
这句话不对,保险丝的测试是1.6倍额定电流30分钟内不能熔断,1.9倍额定电流30分钟内要熔断。 ?1 C2 n$ F: c+ N; k9 x7 Q) y5 T
所以13A的保险丝的熔断电流是13*1.9=24.7A,所以用16A测试保险丝不动作是正常的。
引用第5楼轩辕天希于2010-12-15 18:31发表的 : d* Q7 J J6 z u
这句话不对,保险丝的测试是1.6倍额定电流30分钟内不能熔断,1.9倍额定电流30分钟内要熔断。
所以13A的保险丝的熔断电流是13*1.9=24.7A,所以用16A测试保险丝不动作是正常的。