安规网
标题:
GB14048.2(塑壳漏电断路器)认证过不了,烦心!
[打印本页]
作者:
laishw
时间:
2010-11-24 10:23
标题:
GB14048.2(塑壳漏电断路器)认证过不了,烦心!
做GB14048.2---2008中,条款号为B.8.6.1和B.8.6.2的试验过不了,请有相关经验的大侠帮忙,非常非常感谢!
& O, `4 y. v+ w/ d H) }
B.8.6.1 验证在电网电容负载情况下抗误脱扣的性能
) a: {' d9 C+ _* R) ^. ?
衰减的振荡电流发生器
& U$ I4 r" S, N% Y$ A- @
峰值:200A
& }; J B; Y# i- Z u, J& R
有效波前时间:0.5uS
7 M8 d# ]) k9 N- K( B6 {* t
后续振荡波时间:10uS
& E: ~4 \3 p! g' o Q
每个后续峰值:约为前一波峰百分之60.
3 K0 Q7 W* h+ p2 d; \5 E$ x9 o
B.8.6.2 验证在闪流(无后续电流)情况下的抗误脱扣
' @6 O& R# w( q. Q1 t
8/20uS冲击电流波
9 V" X2 q- c k+ t' t
峰值:250A
% S v5 c1 L( P* S# C& S
有效波前时间:8uS
& F" M' g- ^( L8 h& ]2 `, b/ R% r
至半电流值有效时间:20uS
: O# p. c4 |! d) X2 y
试验时漏电断路器不应脱扣
0 E% K3 l4 }5 P( B
. e; z3 ]2 a3 C/ N
使用的漏电检测IC是M54123,电路图按M54123的规格书画的,过这两个试验不知要加怎么样的电路吸收或处理?请有相关经验的大侠给点解决方案。