安规网
标题:
2.5A 250V欧式插座适用哪个标准?
[打印本页]
作者:
孟云房
时间:
2010-11-12 22:43
标题:
2.5A 250V欧式插座适用哪个标准?
2.5A 250V 二类的两圆脚插头适用标准是 EN 50075,
0 I6 Q$ a) y2 `3 K; k# Z
那么和它配套的插座适用哪个标准?
# e/ j9 B6 ]1 E; e5 H
8 Y3 `; |. o; n& z+ o) S6 N# q, R, ?! X
最近,一款延长线被西班牙官方通报,
# h Q ]5 N! `3 u$ W% ^1 U$ j
插头是2.5A 250V插头, 插座是 2.5A 250V插座,
7 t7 E2 Q8 f) z$ V
通报说 该插座可插入更大电流的插头。
% R1 m% c g$ ^* ]/ C
2 D, t0 Q- A v! X; R) W5 _' }
1 W& g+ h, [, K; d# _' J
注:西班牙插头插座标准通标类似于IEC 60884-1,
( ?! x2 c" O: v, z
第一章指出,该标准不适用于EN 50075的2.5A 250V 插头。
作者:
kevin7611
时间:
2010-11-13 07:52
西班牙的家用插头插座的标准是UNE20315-1-1_2009和UNE20315-1-1_2009,西班牙的两芯扁插头和扁插座的额定电流都是10A的,所以2.5A 250V的这种插座是不适用西班牙的,你说的这种插座适用于德国、瑞典、荷兰、比利时等国
作者:
孟云房
时间:
2010-11-14 09:47
回楼上,
0 b. k" @2 E6 B- r0 N
西班牙也有一个类似 EN 50075的两极2.5A 250V 插头标准,
8 i: V' L5 h# r6 X+ Y
说明这种插头在西班牙也是适用的,
* A" a' t5 E( s
既然有这种插头,那么就应该有和它配合的2.5A插座,
% O1 v! w: }% m- I" z' D, u3 d
要么它可以直接插入10A的西班牙插座。
. t2 A4 L' z* L5 x/ R3 z
不知道属于哪一种?
+ _. D5 k6 F; O7 m( Y; a
5 u1 I; g! x1 h/ a
) `: w4 C6 W! d- F
你说的这种插座适用于德国、瑞典、荷兰、比利时等国
8 v5 i% l3 e/ W- }+ C) h' z
这些国家的与2.5A插头配套的插座是哪个标准呢?
作者:
kevin7611
时间:
2010-11-15 08:12
前面不是说了吗,西班牙的两芯扁插头和扁插座的额定电流都是10A的,西班牙没有2.5A的插头,只有10A的。
; n' ?: ?, g* L, U9 [: @
与2.5A的插头配套的插座德国的尺寸标准是DIN49440-2(2.5A的插座不能单独出现,必须与16A的组合同时出现),瑞典的标准是SS4280868,荷兰的标准是NEN1020,比利时的标准号NBN C61-112-1.
作者:
billma
时间:
2010-11-20 12:56
EN 50075的2.5A 250V 插头欧洲除了英国都可以使用,但2.5A 250V 插座有的国家就不多,说明这个插头一般是插到比2.5A大的插座中的,像德国插座一般就带接地的16A的一种。
* q, e/ u2 f7 `' K; T
有2.5A插座的国家就是那些没有这种形状6A,10A,插头的国家,如荷兰、丹麦、挪威、芬兰、瑞典,但他们的2.5A插座在尺寸上还是有差别。
. L9 ^: J+ q: d+ T' W) o! i# X
形状类似的插头法国有6A,意大利10A,瑞士10A,西班牙10A,他们这些国家有2.5A插头,但没有2.5A插座,怕的就是这些规格大的插入2.5A的座子。