某项目的低压系统中存在三相隔离变压器,Y/Y接法,初级和次级均为0.4kV,容量为250kVA,阻抗电压为4%。该隔离变压器的额定电流是:250000/400/1.732=361A。某工程师为此隔离变压器配备了ABB的塑壳断路器S4H400R400,采用L-I保护(过流和速断保护)。当送电后断路器立即跳闸。经检查变压器和断路器均无任何问题。请问大家,这是为什么?应当如何解决?