安规网

标题: LED驱动电源断电后输出电压有50V,问下断电后对输出端的电压有没有要求? [打印本页]

作者: kaiden    时间: 2010-10-22 11:46
标题: LED驱动电源断电后输出电压有50V,问下断电后对输出端的电压有没有要求?
我测试一产品,接通电源,不加负载,然后断开电源,:LED驱动电源的输出电压有直流50V,如果不进行放电的话,电压会持续很长时间,在此情况下,若接上LED,则LED灯会一闪下,亮度也挺高的
/ X7 `( A. Q8 p; l" \; v; N我问下LED驱动电源(只针对电源),电源断电后LED驱动电源输出端电压有没有要求?( N3 T2 p  o% y4 @
我打算用61347-2-13的标准,谢谢楼下的回答
  q# G! j! \4 n  k" z通电测试输出端的电压为57V,1min后,电压基本不变。按道理说断电一段时间后输出端电压应该为0V。
$ h# {) [: N0 Q$ e61347-1  10.2 Lamp controlgear incorporating capacitors of total capacitance exceeding 0,5 μF . K9 u+ h6 B. f* F  l
shall be constructed so that the voltage at the lamp controlgear terminations does not exceed 50 V, 1 min after disconnection of the lamp controlgear from a source of supply at rated voltage.
: `5 {/ G9 ?2 T" r1 g. J( u2 B, V是不是我测得这个电源与这一条就不符合了?电源需要改动
作者: 安规007    时间: 2010-10-22 12:24
晕,老毛病了,都不说是哪个标准的。按照65或者950,根据Electric shock的定义,直流电要超过了60V DC才算是危险电压,你的是50V,没有电击危险;但是还要考虑能量危险,根据IEC60950-2005 2.1.1.5 危险能量的定义,你这这种情况主要是考虑电容存贮电量方面,由以下公式计算4 O  y' M  N! |; ]8 Q
E = 0,5 CU2 X10–6
. a$ t8 H" B8 h. h/ N7 ^E is the energy, in joules (J);
) O. f# l8 K+ M3 z4 VC is the capacitance, in microfarads (μF);6 e" }7 l/ Y2 I$ J$ r
U is the measured voltage on the capacitor, in volts (V).
! G' g; ^8 g3 e不超过20J就可以了。  G5 _$ r4 G% M
电容应该是指你整个次级电路的容量,我不清楚你的电路,公式里面有个10的负6次方,超过的可能性不大,不过还是要你自己一下。
作者: 安规007    时间: 2010-10-22 14:09
那个标准不太熟,不过问题考量的角度应该都是一样的,都是从电击或者能量危险的角度来考量的。
作者: gree76    时间: 2010-10-22 14:30
60598-1对电容放电的问题有明确要求。
作者: jxcyf    时间: 2010-10-22 16:19
我觉得还是有问题,最好能自动放电,不要到输出端。
作者: ASDERW    时间: 2010-11-22 15:46
输出端加一放电电阻是否就可以了!
作者: 极品老工    时间: 2010-11-22 16:06
楼上的方法不可取,增加能耗。应该用电子线路来解决。
作者: bob_dai    时间: 2010-11-23 22:04
既然是安全电压还考虑啥放电呢
作者: kaiden    时间: 2011-10-24 23:26
回复下  解锁
作者: wmt970520    时间: 2011-10-25 09:20
对,应该要考虑电子放电问题