安规网

标题: 请问下配线是H05VV-F 3G 1.5,插头额定电流是多少 [打印本页]

作者: scaling    时间: 2010-10-15 15:57
标题: 请问下配线是H05VV-F 3G 1.5,插头额定电流是多少
本人刚刚接触VDE,对产品不太了解,VDE电线产品和国标产品参数类似,但是插头配线跟国标的好像有差别,H03VV-F 3G 0.5/0.75都是16A  250V~的,那H05VV-F 3G 1.0/1.5 插头额定电流、电压该是多少
作者: davidtian    时间: 2010-10-15 16:04
16A, 250VAC
作者: jeremyho88    时间: 2010-10-15 16:42
引用第0楼scaling于2010-10-15 15:57发表的 请问下配线是H05VV-F 3G 1.5,插头额定电流是多少 :3 i. a, B& g% b
本人刚刚接触VDE,对产品不太了解,VDE电线产品和国标产品参数类似,但是插头配线跟国标的好像有差别,H03VV-F 3G 0.5/0.75都是16A  250V~的,那H05VV-F 3G 1.0/1.5 插头额定电流、电压该是多少
0.5、0.75的额定是16A,但是试验电流,或者说允许电流并非那么大;1.5的则可以达到16A
作者: zy3618    时间: 2010-10-15 19:40
电流15A
作者: scaling    时间: 2010-10-16 16:16
那么都是16A,我知道了,谢谢大家!
作者: 独孤    时间: 2010-10-17 14:24
引用第2楼jeremyho88于2010-10-15 16:42发表的  :
2 B2 {, `+ q3 h8 S0 e: ]) P  _8 q1 s7 _/ c: V; k
0.5、0.75的额定是16A,但是试验电流,或者说允许电流并非那么大;1.5的则可以达到16A

- D: [! a' |' O% `如同测试中的一般,0,5 0,75的温升测试所用的电流也不同,所以说一个是标定值,一个是实际用量——我是这么理解的
4 ]' M6 L4 p& e, T5 T
7 K  t- Z9 Y% K# j不过记得新0620里的排插已经不能用1,5以下的配线了,可能也是出于这些方面的考虑




欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2