安规网

标题: 一个关于接地电阻测试的问题 [打印本页]

作者: shangsrs    时间: 2010-9-21 16:03
标题: 一个关于接地电阻测试的问题
普通喷涂钢板的喷涂层算不算基本绝缘?比如说电热水器的外壳。- C2 n2 Q8 f) h6 d
如果不算绝缘,那么它的接地电阻应该怎么测?不管哪个点,只要是有喷涂的部位,绝缘值肯定是大于0.1欧姆的。
" `3 G/ |: I( ~1 L% @. B6 V
/ ^4 {! c7 A; ]8 N; l# B, ?9 H. ?各位大侠指教!
作者: 琥珀流云    时间: 2010-9-21 16:07
喷涂层 不算基本绝缘的,测接地阻抗的时候 将喷涂层刮除掉在测试
作者: shangsrs    时间: 2010-9-21 16:58
引用第1楼daxia121于2010-09-21 16:07发表的  :$ F& V6 ]# s) _. x# b1 h4 X; `
喷涂层 不算基本绝缘的,测接地阻抗的时候 将喷涂层刮除掉在测试

, J8 k* v) k* {; y' J8 Y4 e* V/ l5 U8 P) ]5 {6 l; X: x
) d" Z& s/ z3 M7 w: Q
难道我得把所有的涂层都刮掉再测?不全部刮掉,我也没法判断哪个位置电阻才是最大的?要全部刮掉涂层,这活可不好玩。
作者: Honeybee    时间: 2010-9-21 17:01
1楼的看法是对的,楼主可以选择距离接地端最远的位置刮掉涂层。
作者: qya19820601    时间: 2010-9-21 17:06
最远端测接地
作者: 琥珀流云    时间: 2010-9-21 17:27
只要刮掉最远端 你用夹子夹的地方
作者: langzhiwen    时间: 2010-9-23 08:33
涂层不能算是基本绝缘,你可以取暂时未喷涂的外壳组装后进行测试阿,3楼说的没错,取最远端测试
作者: zys770    时间: 2010-9-23 10:23
喷涂的地方检查确实是比较麻烦的
) a5 L) [- `5 Y, I! Z. b生产的时候就不能全检接地电阻了
作者: xieyan1008    时间: 2010-9-23 16:08
没错,就是在离接地端子最远端,将绝缘漆刮掉,再测试绝缘电阻!
作者: 马蹄    时间: 2010-9-23 22:54
1,保证接地位置没有涂层;4 d/ }1 ]6 C  c  g- H( r# q
2,保证测试有位置测试,尤其在生产线上的测试一定要保证;
作者: zys770    时间: 2010-9-24 08:10
引用第9楼马蹄于2010-09-23 22:54发表的  :, s0 @8 L8 e3 q7 C0 B$ b, n+ K
1,保证接地位置没有涂层;5 h9 O( g7 Q" W& ^) q) Z0 h
2,保证测试有位置测试,尤其在生产线上的测试一定要保证;
% V* }+ H% @! o
2点很难做到吧,不喷涂会生锈,有什么高招?
作者: zyq020115    时间: 2010-9-24 11:49
貌似有防锈导电漆
作者: sgzcw    时间: 2010-9-25 11:50
说个实际的产品," P  F  w# {6 o/ ]1 D* u! k2 q5 s
我司的一款产品,金属壳体是喷漆的,后来,整改。
, M) D' e; Q' x3 N$ D2 Y将接地位置的漆全部刮掉(手持电动打磨机之类的,模具房里都有这玩意。刷一下就可以刷掉了)(要保证地线环与壳体接触的地方的漆完全去除)
作者: June.Zhao    时间: 2010-9-25 11:53
取对角线,并且刮去涂层,基本就能过