安规网

标题: 各类灯具耐压问题 [打印本页]

作者: superlx    时间: 2010-8-20 23:37
标题: 各类灯具耐压问题
7000.1标准中的10.2.2 试验------电器强度( C! z) a) q+ }( P1 E. x
    对于SELV的电压的基本绝缘     试验电压是500v,
+ y: M5 X$ Q/ b& U    对于非SELV的电压的基本绝缘   试验电压是2U+1000,
: u7 y. ]9 J: K: \    附加绝缘                      试验电压是2U+1750,
2 g' U5 D! t/ m$ N- ~- c; P    双重绝缘或加强绝缘            试验电压是2U+1750。
6 j- N, I; J1 b, a3 U) m* [% Q这几个电压是怎样得来的?是经验数据?还是实验得出的?
. K9 k2 O- Y( }麻烦各位大侠帮忙,谢谢
作者: wwnw_007    时间: 2010-8-21 08:35
标准规定出来 的。另外加强绝缘或双重绝缘电压是4U+1750V啦!!!
作者: jqheart    时间: 2010-8-21 08:42
引用第1楼wwnw_007于2010-08-21 08:35发表的 :
% j! y6 n! I! E2 c- j' }4 F0 @标准规定出来 的。另外加强绝缘或双重绝缘电压是4U+1750V啦!!!

% h. ~  a+ ^# W3 l& D) y1 e 经过经验总结,最后标准定下来。。
作者: xiqiangzhang    时间: 2010-8-21 11:58
欧规的改了!
作者: superlx    时间: 2010-8-21 18:13
引用第3楼xiqiangzhang于2010-08-21 11:58发表的  :5 Y! X) s  b, Y( L# Q1 {
欧规的改了!
请问改成怎么样?
作者: barondavids    时间: 2010-8-23 09:25
引用第4楼superlx于2010-08-21 18:13发表的  :" B. u& y( j; M* y* d
, E) P( ^/ h, i8 ~! U
请问改成怎么样?

5 [2 ^( k. J9 R, t$ }国标是根据iec A1 2006版的,更新后的IEC 2008版,基本和附加绝缘都是用2U+1000嘞,加强绝缘4U+2000
4 w: q+ k# O  J7 ?  d4 j! K$ {
( _1 v' z8 r5 O$ C# Q# l/ y这些都是根据绝缘配合定义出来的,详见60664-1。
作者: qq6592309    时间: 2010-8-23 11:40
希望以后向大家多学习。
作者: barry-xu    时间: 2010-8-24 10:46
According to IEC60598-1:2006, Double insulation should be 4U+2750.
作者: heymutwo    时间: 2010-8-28 00:01
引用第7楼barry-xu于2010-08-24 10:46发表的  :: ?: ~0 `  N* W6 `8 O3 Y
According to IEC60598-1:2006, Double insulation should be 4U+2750.
- C$ Q6 p) G, S. Q, W6 n/ I. Y. V
60598-1:2009 里面已经是4U+1750了 。
作者: af204    时间: 2010-8-28 11:58
引用第8楼heymutwo于2010-08-28 00:01发表的  :
2 r$ k; |0 U- n) U# W- r% B3 V! w
1 E0 l* I3 a/ W2 G7 n! L* K, M# [2 r7 Q
60598-1:2009 里面已经是4U+1750了 。
  J) ]8 h& W* B2 o8 Y  q8 T6 b5 |- S
不是2008么?更新了?
1 |0 _) H1 [; i0 ^2008版里是4U+2000
作者: af204    时间: 2010-8-28 12:08
谁手上有2009版的,看看
作者: heymutwo    时间: 2010-8-29 22:48
sorry,笔误。60598-1:2008,4u+2000




欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2