安规网

标题: 吊线可否用单支线? [打印本页]

作者: luojiawei142    时间: 2007-10-7 11:10
标题: 吊线可否用单支线?
我们有一款吊灯,此灯为一类灯具。所用吊线为单支线,铁弗龙,T180,双重绝缘线。当然,此吊线为外露线,可以看到的。
* X# C, `0 y" a8 b& m$ l1、请问此单支线是否可以作为吊线?
! W# j. \! J$ T7 }6 b3 ?1 l/ i" G2、此线可作为外部线吗?9 I: c+ P. F8 R0 @6 `
3、外部线与内部线有何区别?5 e* z6 ?, p( c* o) G$ E
4、外部接线具体有何要求?
作者: feike008    时间: 2007-10-9 08:50
引用第0楼luojiawei142于2007-10-07 11:10发表的 吊线可否用单支线? :% {6 u4 S% L' J# [; T1 G5 |
我们有一款吊灯,此灯为一类灯具。所用吊线为单支线,铁弗龙,T180,双重绝缘线。当然,此吊线为外露线,可以看到的。: x* ?9 f: P( B3 d+ v2 D7 m& p: U
1、请问此单支线是否可以作为吊线?* g$ k0 ]( {: s2 E3 ]: Q/ r
2、此线可作为外部线吗?" O- p( Z4 y1 S1 I/ O
3、外部线与内部线有何区别?; x0 F8 k9 V8 J; s
4、外部接线具体有何要求?4 W2 F: |: d6 J: r+ M0 A* E
.......
$ S& v4 {. B3 k$ t! H  g6 f8 y
以EN60598为例:/ Q6 l' s; j6 v- [" K$ G6 t

0 b# J) ~  d* X1,电源线也就是你所所说的单支线可以作为吊线,但是Clause 4.14.2里面有要求灯具的质量必须小于5Kg.2 P% u9 ~1 T+ v
2, 可以作为外部线。- Y8 Q2 v6 q" x+ }8 b  a
3,外部线必须满足线径和温升的要求,内部线需要满足温升的即可。
7 z/ p% F/ Q" B3 f1 I" R4,外部线和内部线温升要求看Table 12.2,线径要求看clause 5.2.2