安规网

标题: 灯具耐压的问题 [打印本页]

作者: steventsl    时间: 2010-8-10 17:30
标题: 灯具耐压的问题
一款嵌入式灯具,控制器和灯具之间导线大约500mm。
  _$ Y& q/ e+ t1 B: |# b8 r控制器220V输入,DC24V输出。) a0 ]/ v$ }. F2 M, b8 X
耐压测试是不是应该从控制器的输出端对灯具外壳之间进行?  
; c) `; S7 z7 G( V1 v输入端与导线外皮之间还需进行试验吗?
作者: waagw    时间: 2010-8-11 00:13
1.L/N之间,: g' ~: {- ~- p/ z" P" P
2.LN与易触及的金属或非金属之间,
9 J. c/ D  }7 ?2 R3.LN与导线外皮也需要打,导线外皮属于易触及的绝缘材料,
- v( M' U: h. I8 c  F. F' A  a* D4.LN与安装面之间。
作者: joanna01    时间: 2010-8-11 08:16
如果你这个控制器跟灯具时不可拆开的话,就应从输入端和易触及表面和安装表面打耐压
作者: wwnw_007    时间: 2010-8-11 08:25
以上两位的解说应该很明确了。
作者: mountaindog    时间: 2010-8-11 17:52
控制器 输入端与输出端:2960V
2 |8 Q+ K' w. ?8 c控制器 输入端与灯座:2960V# m% `' P5 t6 y. J
控制器 输出端两极:500V
作者: IEC60065    时间: 2010-8-11 17:57
控制器 输出端两极:500V    这个不明白?
作者: 天空之城    时间: 2010-8-11 18:17
引用第5楼IEC60065于2010-08-11 17:57发表的  :
3 A' T+ R4 b5 l8 R/ X2 o! z控制器 输出端两极:500V    这个不明白?
安全特低电压,所以打500V
作者: 楔子    时间: 2010-8-12 09:59
学习了,要测的点还真不少
作者: wanghaiyan71    时间: 2010-8-12 10:07
这个耐压测试是需要根据控制器的线路的,控制器内部含有隔离变压器的,输入端于输出端之间需要打耐压,没有隔离变压器的,不需要打耐压!* P: P3 l3 O3 m9 _7 d' H
  I8 `& u+ x, i) E* I
另外控制器的L/N之间,电子控制器都不需要打耐压。
作者: steventsl    时间: 2011-10-7 22:09
回帖只为恢复权限
作者: steventsl    时间: 2011-11-10 16:49
回帖只为恢复权限
作者: hmily22    时间: 2011-11-10 17:02
引用第1楼waagw于2010-08-11 00:13发表的  :
' I* r) g3 v  ?1 ?1.L/N之间," P+ `: n' _4 L* u' T$ M
2.LN与易触及的金属或非金属之间,
9 Y4 Y3 @- M1 r+ S2 r3.LN与导线外皮也需要打,导线外皮属于易触及的绝缘材料,( r3 H& H# y8 |9 I  z- {- _
4.LN与安装面之间。

8 a0 H9 j, Z( N- B/ [5 `( @7 Y* s; @5 N! s  b0 M; A
L/N之间怎么打高压? 请指教。
作者: lockintime    时间: 2011-11-12 21:23
了解了解
作者: allen2008    时间: 2011-11-12 22:26
控制器 输入端与输出端:2960V??
作者: jayjie729    时间: 2011-11-28 20:31
2960如何得来?貌似是2750+4倍额定电压
作者: zhongfalamp    时间: 2011-11-29 09:52
2960V是怎么计算的???
作者: lakezhao    时间: 2011-12-20 16:53
测这么多点阿,学习了
作者: lukefeng    时间: 2011-12-21 09:30
L/N 打基本绝缘。
作者: zhongfalamp    时间: 2011-12-23 09:46
赞同waagw  mountaindog 两位的观点
作者: cathy520333    时间: 2011-12-29 17:03
4U+2000
作者: tuzhenx    时间: 2011-12-30 11:49
不同极性的带电部件之间! Q: S# y7 e2 k: t1 @
带电部件与安装表面之间9 O) i; i# A5 E$ w' s( \
带电部件与灯具金属部件之间
6 D1 K+ s  r) G+ Q通过开关动作可形成不同极性的带电部件之间
作者: lee    时间: 2012-8-1 16:52
hmily22 发表于 2011-11-10 17:02
2 [" j  z% l) x, lL/N之间怎么打高压? 请指教。

- o$ T4 o( w# S8 P去掉保险管,打输入L/N两端
作者: stonebird911    时间: 2012-8-15 22:01
waagw 发表于 2010-8-11 00:13 / [" w2 A$ M' I, c$ ]5 q
1.L/N之间,6 y' U2 R7 Y5 v: }( u0 B
2.LN与易触及的金属或非金属之间,# c5 L; L7 j: Z; O" D$ i6 L
3.LN与导线外皮也需要打,导线外皮属于易触及的绝缘材料,

, h/ A8 _  Y( ?& `L/N之间怎么实施试验啊?一般电子控制装置都有整流桥存在,整流二极管耐压值一般没有这么高吧?




欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2