标题: 3芯品字尾地线要不要加个接地符号呢? [打印本页]

作者: vinke    时间: 2010-8-1 10:29
标题: 3芯品字尾地线要不要加个接地符号呢?
换版,要送样,看到旧的尾部是没有接地标志的,自己不敢肯定要不要加上去。。。- \- r# L  g$ V8 l  f
请各位有经验的帮帮忙看一下。. z; z9 \/ s  k1 ^! N/ k! R
GB17465.1-2009   8.6 是有关标志的描述,但是看不懂啊!~
作者: cylam128    时间: 2010-8-1 10:57
不可拆线的不用加标志,可拆线的要加。
作者: vinke    时间: 2010-8-1 11:49
谢谢!~( u, b& F9 k6 w# L4 o
我啥都不懂,直接就给了个任务让我完成。。。0 N6 z0 N+ Z5 h( ]* N) E
哎。。之前厂里搞3C的都走了。。。留下一大堆烂摊子。。~
' _. c* _( _: u& h$ s2 M/ E还得慢慢学习啊~。。
作者: lianlu    时间: 2010-8-5 10:34
E不等同于接地标志吗?
作者: joehuo    时间: 2010-8-5 11:39
需依新標准要求增加地線標示.! @/ w( u/ {3 ]
E是不可以的.
作者: frankyuan299    时间: 2010-8-5 13:06
需要加地线标示,而且是带圈的,但不是E
作者: mahatma.yao    时间: 2010-8-5 13:39
你这种是不可拆线不可逆插的,不用加了
作者: xjtukakaxi    时间: 2010-8-6 15:00
不加怎么知道哪个是接地?
作者: billma    时间: 2013-4-25 16:40
joehuo 发表于 2010-8-5 11:39
% \' K2 u- |/ f' u2 R+ M7 [; O需依新標准要求增加地線標示.
0 b7 K5 {5 Y0 z$ Z4 q4 \E是不可以的.
" }2 H7 K. m$ l7 j
接地标注“E”的出处在哪?