标题: 关于功能接地和接地线颜色问题 [打印本页] 作者: guxia 时间: 2010-7-28 16:33 标题: 关于功能接地和接地线颜色问题 60335 23.7说9 A3 x; t# q0 S( Z# e" u* z
Only the colour combination green/yellow used for earthing conductors 1 V! o( \# X; Z: ?& F) |按照这句话,只有黄绿线才能用作地线。: G- }& f' X- ^+ U
这里没有说是保护接地,还是功能接地,( S [% [3 M7 ?/ o. H, ?7 V8 G2 ~
标准中没有提高功能性接地的问题,搜索到如下信息: : Z. `$ f, B4 H1 h$ J( o+ sA functional earth is used to enhance the operation of a piece of equipment. Eg. a functional earth on an amplifier may reduce hum. # M; D3 A$ m, G4 Y2 `However the functional earth is clean earth. Which is also a reference earth for the digital and analog signals. It is also required to reduce the distortion in the signals. 7 h! z; R( L) [. o5 U2 _4 {! O如果上面说的是真的,那么,经过整流以后的公共地(安全特地电压或者非安全特地电压),都可以认为是功能接地了。% ^: {& J( b ~/ \6 t# H' ~
这个时候如果需要用电线来提供这个接地连接的话,这根线是不是也应该用黄绿色的呢? 9 d7 p& R5 ^! o$ R. Q b) W9 p) H请教各位。作者: 万里无云 时间: 2010-7-28 19:43
我也想知道,期待高手出现。作者: tianchi0305 时间: 2010-7-28 20:41
这里只是说黄绿线只能作地线,没有说其他线不能作地线吧作者: langzhiwen 时间: 2010-7-29 11:05
标准的意思是:黄绿组合双色导线只能用作接地导线,不是说接地导线只能用黄绿组合双色导线。 R8 @. }8 z. U3 Z+ _, _
搂主请查看一下标准,我解释的是否正确。8 S8 _" \' U4 b/ U# X4 Y2 s2 y
谢谢作者: guxia 时间: 2010-7-29 15:19
Only the colour combination green/yellow used for earthing conductors' ?# S- M4 d ^5 A7 t C0 {0 q
这里的Only放在了最前面, / G+ S! i$ ^ N& v9 n6 m我觉得,如果按照上面两位的说法,这个only应该放在最后面才对。作者: guxia 时间: 2010-7-29 15:23
不好意思,看到了,是我的标准条文错了。# y: ?1 |$ P2 b& ` \
真正的这个only是放在used后面的。4 M" ]0 }+ ?+ E' f" i1 I
呵呵。作者: chenxf3333 时间: 2010-7-29 15:28
黄绿色线只能做接地线,保护性接地(接地标志加圆圈), ! m1 c* Y7 i: m+ q# E功能接地没有规定的作者: 蓝色妖姬 时间: 2010-7-29 15:32
黄绿线只能用做接地线,但是接地线不一定非用黄绿线作者: rindon 时间: 2010-8-17 11:16
引用第7楼蓝色妖姬于2010-07-29 15:32发表的 :( S% z) }; C9 u* B
黄绿线只能用做接地线,但是接地线不一定非用黄绿线