安规网
标题:
电源线颜色
[打印本页]
作者:
mabingbo
时间:
2010-7-3 13:19
标题:
电源线颜色
按照GB 5023的要求,请教各位,电源导线中火线和零线的颜色。地线是黄绿双色的,那火线能用黑色、零线用白色吗?
' ?2 L; ^$ m/ O' c6 |
根据三套配线系统的规定:美规线中黑色线为火线,白色线为零线,绿色线为地线;IEC和协调系统中
; l# n1 ?0 P* E1 ?0 c6 _
棕色线为火线,浅蓝色为零线,黄绿双色线为地线。
作者:
wwnw_007
时间:
2010-7-3 13:46
标准中有明确规定电源芯线颜色啦!不知道楼主什么意思?
作者:
kk20082008
时间:
2010-7-3 13:59
不明白LZ想提一个什么问题,如果按国标,标准上有说明。如果是美标,就按美标做。
作者:
mabingbo
时间:
2010-7-3 14:23
我公司一直以来,火线用黑色,零线用白色;但是我查阅5023中的规定,“任一多芯电缆均不应使用红色、白色、灰色及不是组合用的黄色和绿色”,GB7947中规定“浅蓝色用于中性线”的标记。
: D& l L' H m+ U X
不知道我公司的做法是否合理?请同行们指教。
作者:
victor
时间:
2010-7-3 16:20
我公司一直以来,火线用黑色,零线用白色
" ~! Z# ]. }8 ?# _7 o% v
. w+ a6 q7 u3 o: N
这句是主要的,你们做的是什么认证的线呢?
7 L; K! g0 V1 @+ O
可要对号入座
作者:
珠江啤酒
时间:
2010-7-3 16:35
国标 棕色火 蓝色零 黄绿 地
作者:
mabingbo
时间:
2010-7-3 16:59
哪个国家标准?
作者:
mabingbo
时间:
2010-7-3 17:25
洗衣机,
" j; s4 C& Q- X; w% `" s
这样做行吗?
作者:
zy3618
时间:
2010-7-3 18:38
需优先使用标准规定的颜色。
作者:
bub01
时间:
2010-7-3 21:07
一般产品标准中有规定!如果没有,可以用其他颜色来代替!
作者:
zzl396139
时间:
2010-7-4 04:43
4 绝缘线芯的颜色识别方法
: j0 e: t1 e/ P. @3 l
4.1一般要求
. ?7 e/ a* K/ C" W5 i, Q
电缆的绝缘线芯应用着色绝缘或其他合适的方法进行识别。除用黄/绿组合色识别的绝缘线芯外.
0 q; `3 @& S$ I3 {
电缆的每一绝缘线芯应只用一种颜色:
k& E7 l+ T+ b# |8 a4 N% l
任一多芯电缆均不应使用不是组合色用的绿色和黄色:
7 N; ^/ U1 |, `& e3 z% f
注,宜避免使用红色和白色。
1 ], x2 u: d6 D4 P9 Z
4. 1.颜色色谱
" @. M/ Q# F; G+ B
软电缆和.单芯电缆优先选用的色谱是:
2 g- |8 ?; f w1 [5 A
—单芯电缆:无优先选用色谱;
4 \: v! Z) B S* e2 e9 w
—两芯电缆:无优先选用色谱;
, q: S5 [ r6 t* G
—三芯电缆:黄/绿色、蓝色、棕色。或是棕色、黑色、灰色;
. a' s9 f5 K+ R
—四芯电缆:黄/绿色、棕色、黑色、灰色。或是蓝色、棕色、黑色、灰色;
3 u% H- ?3 K& t. q. X1 \
—五芯电缆:黄/绿色、蓝色、棕色、黑色、灰色。或是蓝色、棕色、黑色、灰色、黑色:
6 d4 i; O( O! i3 {! E$ p2 W0 Y
* Y3 W5 \) H7 y, H M. e% x/ I
从GB/T5023.1-2008--IEC60227-1:2007可以看出,如是CCC认证产品用白色无违反认证标准,宜避免使用并不是不可使用,前提是客户能够接受。
作者:
mabingbo
时间:
2010-7-4 08:59
谢谢了,我这里用的是5023-1997,应该看新标准了
作者:
liiooii
时间:
2010-7-7 13:54
每种标准是不一样的,JET日规的就有黑和白。此问题需对应所求安规~
作者:
xuewenfei
时间:
2010-7-7 23:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
zy3618
时间:
2010-7-7 23:29
引用第11楼mabingbo于2010-07-04 08:59发表的 :
% n+ q8 X; N- N' u
谢谢了,我这里用的是5023-1997,应该看新标准了
现2008了
欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.2