安规网

标题: 家用电器内部接线的颜色 [打印本页]

作者: zuojing3211    时间: 2010-7-2 16:41
标题: 家用电器内部接线的颜色
请问各位师傅,家用电器内部接线的火线、零线、地线的颜色在国标、欧标、美标中是怎么规定的?
作者: luqing_sz    时间: 2010-7-2 16:57
单股线颜色              使用规范
) i: z! {* f" y8 G9 W- n# b棕色            连接L(火线)线     (接电源线)3 F* X% b. [( E% R4 ?! a
蓝色            连接N(零线)线     (接电源线)
1 T5 |; W! S$ p/ v) p; H黄绿双色组合线    只能连接地线        (接电源线)" f4 A/ u$ ~. G. z5 j; b7 z
实际上,对于内配线是没有颜色规定的(除以上黄绿双色组合线只能作为接地线外),其它的没有颜色规定.但生产为了避免出错,所以我们制订了如上规定,你参考一下吧.
作者: waagw    时间: 2010-7-2 16:57
GB 白色-L,黑色-N,黄绿色-E
5 w2 _  c0 G0 S3 E; hUL 白色-L,黑色-N, 绿色-E8 n$ p! n( {, y2 i+ p6 R% o0 ~9 J9 N
EN 棕色-L,蓝色-N,黄绿色-E
作者: chenlf    时间: 2010-7-2 19:26
题外话,供参考:
; X9 X  k: u" R/ A对于黄绿线,有的标准要求只能用于安全接地,而有的标准则要求用于安全接地的必须是黄绿线。
作者: mahatma.yao    时间: 2010-7-3 09:24
引用第3楼chenlf于2010-07-02 19:26发表的  :, Q, t2 `$ r6 [& z5 Y  }8 k
题外话,供参考:- J6 a2 a9 C/ }, @; [# G
对于黄绿线,有的标准要求只能用于安全接地,而有的标准则要求用于安全接地的必须是黄绿线。
对,内部线只要求了地线,其余线,没有要求,只有外部电源线有要求.内部线生产时为了方便区分,可以L.N的颜色分开,在作业指导书中说明就可以了.
作者: luqing_sz    时间: 2010-7-3 10:37
引用第3楼chenlf于2010-07-02 19:26发表的  :
! d+ N- J) H% N3 c题外话,供参考:1 V7 S( l% `  g: W
对于黄绿线,有的标准要求只能用于安全接地,而有的标准则要求用于安全接地的必须是黄绿线。
对于IEC60335-1的标准来说,黄绿线只能做为接地线,但其它颜色的也可以接地(电源线地线除外,需用黄绿组合线).