安规网
标题:
61558-2-6隔离变压器外壳温度要求
[打印本页]
作者:
jqheart
时间:
2010-5-17 15:19
标题:
61558-2-6隔离变压器外壳温度要求
请教各位;IEC
/EN61558-2-6 :第2-6 部分:一般用途安全变压器的特殊要求;外壳温度要求多少??
( Z, G H5 Q2 ~, n/ W
/ b4 }6 f& i* S+ ]2 x
由于对此标准不熟悉且没有标准在手, 变压器是供应商提供的, 在测试灯串寿命时,感觉变压器外壳有点烫手, 测到外壳温度达58度. 请问这个温度合格吗??
谢谢~
6 { j8 z* b# Q8 l3 g" W( e
8 A* I! p6 H9 {8 X0 j' W
若有要求请帮忙列出,谢谢!
作者:
嘻嘻
时间:
2010-5-17 17:08
58度合格。如果数据是准确的话
作者:
jqheart
时间:
2010-5-20 11:15
引用第1楼嘻嘻于2010-05-17 17:08发表的 :
' Q( `8 S9 V2 d6 G& w. ^) i" ]
58度合格。如果数据是准确的话
5 I* W+ V! t2 ?8 j& n
谢谢回答,还有没有其它部位的温度要求呢? 谢谢
作者:
嘻嘻
时间:
2010-5-20 11:26
线圈,铁芯都要测试
- \7 @* h4 q% q4 U$ }4 R
不过灯串的话,电源一般是不申请EN 61558-2-6的,应该用EN 61347的标准
作者:
塞北风暴
时间:
2010-5-20 11:34
别的你可以看下60598里面的
作者:
madeinnp
时间:
2010-5-20 11:58
这要看绝缘材料是什么绝缘等级的,一般的B级材料不超过120度就算合格。
欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.2