安规网

标题: EN 60335-1 接地电阻的测量 [打印本页]

作者: 100wasser    时间: 2010-5-7 10:26
标题: EN 60335-1 接地电阻的测量
EN 60335-1规定,接地电阻测量时,需要在接地端和每个可触及金属之间进行。
  o) q$ T- q( C3 \一般都是在最远端选取一个点测量。- l2 m  R' I- n' `" `) I; j4 b

7 n9 `4 t! J0 G请问,为什么要在最远端测呢?
: \1 @1 b8 m  l! `  ^* s$ ]6 T) x' L5 h# ~$ W* C% F, D
如果在最远端的接地电阻超过了0.1ohm,这时候人接触到了,会有触电危险吗?
4 G9 M# }! F- }+ h. }% b5 e( F. @- T最近端的接地电阻比较小,电流不是从最近端流走了吗?
作者: shenfuxiong    时间: 2010-5-7 11:23
我们做安规是要求产品绝对的安全,不是按这种侥幸的心理去做的。要是最远端不符合要求,那就有可能会有触电的危险!
作者: fisher198333    时间: 2010-5-7 11:38
是啊 测试一般都是按最不利条件去测试 而不是按最安全的方法测试




欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2