标题: 线径大小与对流大小如何对应??
请教美规线AWG ,如果18AWG 对应多大的电流??
3 J5 t7 ?# w1 i/ b; `+ z/ _
, S- O, t$ r  |2 Q线径大小与对流大小如何对应??
作者: sinmk    时间: 2010-5-4 14:02
我这里有一个公式:
) h: H' e5 w, I- Q  P& Z见附件!
作者: 水手1981    时间: 2010-5-4 15:06
10A。。。。。
作者: keyou    时间: 2010-5-4 16:00
引用第1楼sinmk于2010-05-04 14:02发表的  :7 y: @* x) J0 t. O, U$ j% C& c
我这里有一个公式:- d' ?) w+ H- r; L
见附件!
太笼统,无法计算
作者: defong    时间: 2010-5-4 16:40
你用的是哪个标准。每个标准对应的是不一样的。
作者: zhgy    时间: 2010-5-4 18:25
学习了,谢谢!
作者: tiger_hwa    时间: 2010-5-4 19:22
對於18AWG電線,一般情況下系指美規,其電流對應就是10A,但在不同場合時其電流只能變小,不可以變大.但在其它標準中,如:JIS標準,0.75MM2一般情況下允許電流為7A,但在用到耐熱電線時,其電流可以達到8A,故電流的對應必須以標準為依托,沒有固定的公式.
作者: victor    时间: 2010-5-5 08:06
UL 817  里才提到一部份
  N+ c( f: F6 RTable 30.14 A. b* o4 e3 f( b2 Z6 s0 e+ a
Smallest acceptable conductor size with respect to fittings used on outdoor-use cord sets and2 Y: T8 m0 W9 j  l' d1 w
outdoor-use power-supply cordse3 }/ a* M! u& N

6 \" `5 U% t$ S3 l9 Y其它地方似乎真没提到确切的数值
作者: defong    时间: 2010-5-5 08:53
引用第6楼tiger_hwa于2010-05-04 19:22发表的  :0 e5 @# [% a  y( E! [
對於18AWG電線,一般情況下系指美規,其電流對應就是10A,但在不同場合時其電流只能變小,不可以變大.但在其它標準中,如:JIS標準,0.75MM2一般情況下允許電流為7A,但在用到耐熱電線時,其電流可以達到8A,故電流的對應必須以標準為依托,沒有固定的公式.
线经的大小,直接关系到产品的发热及接下来的温度问题。每个标准都不一样的,比如1054标准中的18AWG对应的电流是0A-6A,而10A对应的线号是16AWG。所以,楼主请看清你所研究的是哪个标准先。