各位同仁,今天有个问题搞不清楚,请各位赐教!
. x4 A  [& N! V今天车间,电工把四根芯线用电工胶布捆到一起,将其中一根接到220电源上,再用电笔测其它三根芯线,居然产生了分别为36V,38V,110V这三种静电压
% _3 W& B" C$ L/ X3 f测绝缘电阻200M欧没问题!
3 w% k* n  v- k& E% b测线间耐压3000V没问题!
% |- S2 o- A' [: L2 u
% \' u$ A, U: I2 ?! i请问这静电压是怎样产生的?此现象是否正常?
作者: 李云峰    时间: 2010-3-22 16:05
110V的静电压?比较难以相信哦?不会是测试以后没有放电吧?
作者: ahaqzjz    时间: 2010-3-22 16:11
李兄:
7 y4 c* J' Q& @+ I* K电笔测后有归零! 我也感到不可思议 [s:87]
作者: stey    时间: 2010-3-22 16:51
你的电源没问题吗
作者: ahaqzjz    时间: 2010-3-22 16:53
引用第3楼stey于2010-03-22 16:51发表的  :
, x0 w6 W4 q7 |+ _- m/ Q# J你的电源没问题吗
电源当然没问题,220V交流电!
作者: stey    时间: 2010-3-22 16:56
对这问题, 只有逐步的分析排除, 电源没问题, 线没问题, 是不是电笔问题, 你是用万用表量的吗, 电笔有电吗, 电量低是量不准的, 建议换一个电笔重新量.
作者: ahaqzjz    时间: 2010-3-22 17:18
换用氖灯电笔,氖灯雪亮
作者: lao_xia    时间: 2010-3-22 17:28
这是感应电压来的,你几根线并在一起产生了分布电容,因为是交流电,所以就耦合过来了!
作者: noangelrain    时间: 2010-3-22 17:48
有可能是耦合过来的,你用去耦装置了吗?
作者: ahaqzjz    时间: 2010-3-22 17:51
引用第7楼lao_xia于2010-03-22 17:28发表的  :. H# S- u$ A' ?" [2 A
这是感应电压来的,你几根线并在一起产生了分布电容,因为是交流电,所以就耦合过来了!
能不能说的再清楚一点,但是耦合会产生110V电压吗?
作者: guanito    时间: 2010-3-22 17:58
我知道带编织的硅橡胶线,如果编织材料差,会造了静电,如果用耐压仪测量1500V5mA会出现击穿假象,是否你使用电线绝缘料混入其它导电物体,与你使用的电线厂联系一下。
作者: ahaqzjz    时间: 2010-3-23 08:29
3000V都没有击穿
作者: jeremyho88    时间: 2010-3-23 13:30
如果你做过电工,则这种事情见怪不怪。我该肯定你用的是液晶电笔,这个甚至可以检查到电线的断路部分(不甚精密)。如果用氖泡电笔则不会发光。说明并无实际的电流流过。故这个电压是感应的,也就是说耦合了。3 T+ w: t9 w1 |# q- U* ?
个人见解
作者: zzl396139    时间: 2010-3-23 13:36
电笔没有经过检定,无法得知其测量数据的有效性,其误差可能会很大,当然也存在感应电压
作者: ahaqzjz    时间: 2010-3-23 14:32
谢谢各位!已知答案感应电压,如果有兴趣也可以试自己生产的三芯线,一根芯线接220V电流,另两根芯线用电笔测测都有200V左右,氖灯发亮,记住,用一定用电笔,不要用万用表,万用表测的结果只有几V,甚至是0。   