他提到保险装置,这个我们是要改善. |
引用第1楼stey于2010-03-04 12:19发表的 :
关于这个问题, 首先有必要了解下控制器标准是如何定义的: 3 U' f! n% f7 B$ A
lamp controlgear (英文原版)
one or more components between the supply and one or more lamps which may serve to @2 I; b$ p$ d4 }& P' B
transform the supply voltage, limit the current of the lamp(s) to the required value, provide
.......
引用第2楼jqheart于2010-03-04 16:41发表的 :
+ e4 T! q& A! I! b+ U1 F
. P7 J- J, l/ P$ d0 ?" P. ~' q/ n
这个已有做 61347-1/2-11;passed; 但客户说要"short circuit of out terminals" according to EN 61347-2-13 clause 16.2 c g& O2 A" C* L
(这个整流桥就是桥接的二极管,没有加其他的, 是否要再加个FUSE什么的呢?)
.......