安规网
标题:
JET安规里电源线HHFF 0.75*2,最大可以用到几A的电流?
[打印本页]
作者:
yes615555
时间:
2010-2-26 14:12
标题:
JET安规里电源线HHFF 0.75*2,最大可以用到几A的电流?
问题如标题
' N% p: W* f. l
请各位大虾帮忙,谢谢!
作者:
水手1981
时间:
2010-2-26 14:25
7A.........
作者:
杨柳风
时间:
2010-2-26 14:29
我们的电源线上写着7A, 125V
作者:
yes615555
时间:
2010-2-26 14:54
我们请莱茵做S-MARK认证时,根据60335来看0.75电流最大就是6A
( H+ f) N4 W3 U6 N" X! P7 m
而且日本的表八最大的可以耐到10A,最小也有7A的
作者:
dlw331
时间:
2010-2-26 14:56
7A..........|
作者:
lxh82001
时间:
2010-2-26 15:26
只要电源线不超过2M,可以耐10A的电流。
作者:
zengyongxing
时间:
2010-2-26 20:28
电流<6A
作者:
水手1981
时间:
2010-2-26 21:02
各位,楼主说的是JET,不是IEC。
作者:
hang5677
时间:
2010-2-26 22:26
实际中电器选择8-10A/mm2
作者:
edmond_wang
时间:
2010-2-26 23:56
谁能提供一下依据?
作者:
zxlzxl
时间:
2010-2-27 08:43
IEC(歐洲)、GB(中國)、SAA(澳洲)规格小于等于6A,
) W- d* P, y" Y1 x
T-MARK(日本)、CNS(台灣地區)规格小于等于7A.
作者:
liscsupor
时间:
2010-2-27 10:41
J60335-1 表9 - 電線の最小断面積
3 Z# I( P4 S5 E! Q$ ^' s, d' ?
I(A)
v' `2 V& z6 V
3 を超え6 以下のもの 0.75
0 d/ u/ |% s/ Q4 k! g
. o T P1 H- U* \$ M' N
このコードは、コード又はコードガードが機器に入る部分からプラグの入口までの長1)
' }9 M6 L9 O/ A7 [
さが2m以下の場合にのみ使用することができる。
_) |1 @, P7 j
但し、この場合、その電線プラグ内に500 A以上の定格遮断電流を有する定格電流
! J7 C9 z6 G' z
が3A以下のヒューズを備えること。
作者:
figoxia
时间:
2010-2-27 11:08
标准上说是6A,如果线长小于2M的话可到10A。
/ F i3 X) J# o# l, d9 P- w) u# z
但一般线上都标7A,安规公司对这个7A也承认,至少SGS承认。
) w1 E2 W9 }! r: K Q
IEC60335-1跟J60335-1在这个问题上是一致的。
% L; \# y8 W' ~& T, P+ K V
如果楼主的电源线长长小于2M。可到10A,如果大于2M,求放心的话就取6A,想降成本的话就取7A,都没什么问题的。但日本无1.0mm2的线,再上就1.25mm2了,成本加不少。
作者:
guanito
时间:
2010-2-27 13:55
日本配线是相对独*立的,0.75平方7安培;1.25平方12安培;2.0平方17安培;3.5平方23安培。一般在产品性能要求中要出现,这是指产品电源线的最小配线规格。例JIS C9202电辐射加热器标准中就有这方面的要求。
作者:
杨柳风
时间:
2010-3-5 12:20
谁能告诉我橡胶线的耐温是多少, 如PVC是60度或75度, 那欧洲的H05RR和日本的HHFF分别是多少呢?有没什么文件啊?
作者:
kaden
时间:
2010-3-8 15:16
这个我不大清楚
作者:
雨舒
时间:
2012-9-19 21:02
欧洲的H05RR电源线,耐温是60度,H05BB耐温是90度,而HHFF就不清楚了
:)
欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.2