海拔4000米高度,60950对电源产品有什么要求?
[打印本页]
作者:
annyjin
时间:
2007-9-20 11:34
标题:
海拔4000米高度,60950对电源产品有什么要求?
barry,ken等等高手,现有个电源要用到海拔4000米的高度,标准除了对距离要求乘个系数(iec60664)之外,还有没有其他特别的要求?其他所有的测试都同2000米一样对码?如果有特别要求,具体是什么?要做那些测试验证?来自标准那个条款?谢谢先!
* X& \$ G( I8 E, R: g/ L
+ l, v( W' J% j9 V+ Z" c
urgent case ,please reply me as soon as possible, thank you very much!
作者:
billy
时间:
2007-9-20 12:12
除去距离,其它的没要求。 我们公司常做到海拔4000m或5000m.
作者:
kinglxj
时间:
2007-9-20 12:56
3000米要求乘以系数1.15吧
( x6 S+ S" A1 ~. c
. K/ m, P( ]+ W2 @
0 V( \; y7 g n5 D3 k9 c
我也想了解
作者:
annyjin
时间:
2007-9-20 13:13
谢谢billy
作者:
wilper
时间:
2010-3-16 13:48
高手们,这个话题值得我们讨论啊.
4 ]/ k) X1 G5 ?/ k% W) f T( X
海拔高度为什么会对电源使用寿命...有影响呢?