安规网

标题: 寻求个解决雷击和绝缘耐压的方案 [打印本页]

作者: thl800227    时间: 2010-1-13 09:01
标题: 寻求个解决雷击和绝缘耐压的方案
有些电源需要EMC方面要求严格。比如浪涌4级,雷电波冲击,绝缘耐压为2000VAC。针对这个有几种方案:
  v# l6 Q$ W2 J: Y0 A
- Q6 u( x( m' F+ x! `一.加个工频变压器。在现场,原来没加工频变压器的,在受到雷击后损坏很多,加上以后,损坏的就很少了。
0 v/ J( S* K; p9 B
2 G) I7 o& ^# q9 t4 b# k9 Y# W$ F缺点就是工频变压器太笨重了,成本高,带载大了,它也需要增大,很不方便。8 |/ M( [5 ^# P. Q! J& I2 _

$ _: M5 l# i+ u7 h* ]0 v0 R后来很多厂家基本不用它了,采用别的方案解决了。哪位大虾知道不用工频变压器的方案可以说说,采用什么来实现的。. }9 A8 C. |, n4 ~, M6 p% K
. X" t& w, M+ S8 E' Q& L7 K! J1 [
二.打算输入端的火线和零线各接2个压敏电阻和1个放电管对地。但是绝缘耐压不行。
1 |1 p4 N4 ^4 V! e: `" Y: S8 M( b. n' i; j1 A% |
三.打算输入端的火线和零线各接3个1KV的压敏电阻对地。不知道有什么缺点。+ P6 R; M7 Y/ r) W0 F2 A3 {

4 l, d, f6 ^) H- l电源要求的EMC:
# ~+ m, L/ j( C) {
; U! X8 ?( j6 Z0 D4 `1 p; }' N绝缘耐压:输入回路对地,2000VAC、50HZ 。* x  p$ z; c0 l/ m7 y$ g

, R" L! m* [6 v5 c4 v& k" w9 {: [冲击电压
  Y% E% u+ X" @( S* Y; h/ i1 p7 o5 }) Z0 K9 G" c  U0 V
:电源的输入回路、输出节点对地,应能承受开路试验电压为5kV,1.2/50µs的标准雷电波的冲击电压试验,正负极性各3次,每次时间间隔不得小于5秒,电源应无绝缘损坏。: o3 e( I( ~& {% l

9 u# A0 b7 v, Z8 i/ D. q四.在输入的火线和零线与地线之间做个放电间隙装置,间隙为6MM,锯齿状的。
4 W# |% v+ h0 K$ X( Z  H大家有没有很实用的方法,解决了现场雷击的问题和测试中绝缘耐压的问题6 l' _. P3 \# R4 L+ ]# i0 [0 R

作者: cjh80156179    时间: 2010-1-13 09:20
能否提供你产品图片资料,你说的问题应该好解决.
作者: zl1985    时间: 2010-1-13 09:45
楼主可以问问 北京环境可靠性与电磁兼容试验中心,他们那可以做很多的试验。电话好像是:010-67807612; W3 U& x' Z+ _8 l
我还记了一个网址:www.kkxTEST.com(可靠性试验网)
作者: thl800227    时间: 2010-1-13 14:48
也就是给了这个课题,没有产品。图中给出个大体样子,问一下再怎么加能够实现雷击和绝缘不矛盾
作者: thl800227    时间: 2010-1-18 13:45
采用电视机防雷击电路的方案,一种防雷击电路是在PCB电路板上直接制作放电间隙(6mm)装置,在外接天线端口就近与电网输入引线之间加接这种放电间隙装置。由于电视机本身没有金属机壳或机壳接地电气连接点,所以防雷放电间隙可直接利用电网输入电源引线代替地线使用。. E7 `: ]- s! j+ T. }3 a
另外,电视机的安全标准要求冷热地之间的耐压强度大于AC2000V,而绝缘距离要求大于6mm,选用其它放电器件反而难以符合安全要求,并且会提高成本。因为在正常气压下,每1万伏的正常放电距离正好是10mm,因此,2000伏的正常放电距离是2mm,而取3倍安全系数后正好就是6mm。图2中,电视机防雷击电路制作成锯齿状的原因,是让高压放电更容易发生,因为电7 h' a. y& E6 ?
极的尖端处电场强度最强,当尖端放电产生后,周围空气将变成导体,使放电更容易进行,这样,在很短时间内就可以把电放完。: [& p* g7 o; q! ?2 B- ]" g
----------------------------------------这个方案不知道可行否
9 h( V2 i- l. U. q6 R, y
作者: okrich    时间: 2010-12-2 22:22
用放电间隙试试
作者: tomwellyang    时间: 2011-8-9 11:35
这个整改不是很难的,雷击在输放加压敏与放电管但参数一定要选对
作者: 山炮    时间: 2011-8-9 13:30
电信、电力、铁路等的设备几乎天天被雷劈,可以搜索一下相关技术文献,理论性指导性更强。
作者: yondyanyu    时间: 2011-8-12 18:14
3个压敏电感,加一个放电管!
1 J8 J$ ^% s0 m1 x1 Z* Y) }- n0 S- g+ T) s
参数选对,就能搞定!




欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2