安规网

标题: CCC电器是不是不用橡胶线? [打印本页]

作者: 杨柳风    时间: 2009-12-10 11:36
标题: CCC电器是不是不用橡胶线?
请问CCC电器是不是不用橡胶线?; x( w  k: {' ^: K' Y1 e. e0 ]
原先使用H05RR-F去欧洲的产品, 到CCC时该用什么线?
作者: wangjb    时间: 2009-12-10 11:37
iec52或53系列的线
作者: 杨柳风    时间: 2009-12-10 11:51
引用第1楼wangjb于2009-12-10 11:37发表的  :7 g/ b2 I" O9 c
iec52或53系列的线
52#和53#线都是PVC线, 但GB4706-15/IEC60335-23中规定温升超130K的不能使用轻型PVC线,即52#线.那是不是说53#线就相当于欧洲的H05RR或H03RN这类的橡胶线.
作者: joanna01    时间: 2009-12-10 12:37
那要看你是什么样的电器了,比如温升和使用场合,橡胶线有用的啊。53线有橡胶的也有PVC的.
1 s/ l  n$ C+ B# e/ G1 Y( l  E你这种情况估计要用57线呢
作者: hncjy365    时间: 2009-12-10 13:21
原先使用H05RR-F去欧洲的产品, 到CCC时该用60245IEC 53(YZ)线
作者: hncjy365    时间: 2009-12-10 13:21
引用第2楼wxy810626于2009-12-10 11:51发表的  :' \% b" P# b* N- @, T: }
; }  z$ H  b! O* Z
52#和53#线都是PVC线, 但GB4706-15/IEC60335-23中规定温升超130K的不能使用轻型PVC线,即52#线.那是不是说53#线就相当于欧洲的H05RR或H03RN这类的橡胶线.

7 Q/ s' J7 o( B) ~! N2 U2 D3C线中有227IEC52  53(PVC线)和245IEC 53 57(橡胶线),
$ b6 E# n4 B- b' K4706.1中是器具重量超过3Kg的不允许使用227IEC52号线,227IEC53号线使用在器具重量超过3Kg.7 O. b5 M9 z8 @$ V5 ~
PVC线不能使用在正常使用中电源线可能触及到11章正常温升超过75K的金属部件的器具上.
作者: 杨柳风    时间: 2009-12-10 13:24
GB使用的电源线的标准还不是很清楚...
作者: zv001    时间: 2010-1-12 16:55
取暖器表面超过温升75k就要用57线
作者: xuewenfei    时间: 2010-1-12 18:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽