安规网

标题: 电源产品一次侧二次侧的准确定义请教 [打印本页]

作者: sandy007    时间: 2009-12-7 13:59
标题: 电源产品一次侧二次侧的准确定义请教
最近遇到一问题:
2 e0 r" j$ J7 P: m    一电源产口,其控制板是由辅助电源供电的,而辅助电源是从电源的主电路的BUS上取电的,辅助电源二次侧的地与主电路的BUS-是接到一起的,这样情况下有几个问题:
" Q. q9 R- g( V& h8 c( Z      一,二侧是加强绝缘吗6 j, }* D9 x$ `, B% ]  d) k4 b' s5 D
      二次侧低于20V的部分是特低安全电压吗
4 H+ r5 D# C% {+ r$ W      二次侧以后的部分与机壳需要考虑安规间距吗
作者: 小KO    时间: 2009-12-7 14:02
需要把,不知道,一般一次侧都是接市电的
作者: Alexsong    时间: 2009-12-7 19:47
1. 一次侧和二次侧还是需要加强绝缘的, 因为二次侧电路并没有全部接地;$ q4 W6 B5 e+ ]/ {3 H7 ?& P2 _' k3 J
2. 二次侧低于20V的部分是SELV电路, 但要注意在单一故障条件下其电压也不能超过SELV电路的要求;, X/ h$ a0 ~3 d* _% D. X6 g# B5 o
3. 二次侧以后的电路与机壳之间不需要考虑电气绝缘(但要注意是否存在功能绝缘要求)
作者: 豆浆油条    时间: 2010-1-17 21:33
一,二侧是加强绝缘