型式试验的关于导体电阻测量方法是怎样测的?取样3M需要测3米还是测一米,要是束绞导体是测单根的电阻还是测一起束绞好后导体的电阻。
作者:
sunyy8316
时间:
2009-11-26 13:05
当然是测量1米的,并且是束绞好的,
作者:
sunyy8316
时间:
2009-11-26 13:07
標準
. J- K& _. h3 v) e
項目 UL/CSA VDE/CCC/KS(IEC 227 & 歐盟) PSE/CNS
+ n# X$ o* ~" P8 y* W n
22AWG 55.4
' y& X! I% _1 r; |" P7 e9 I f$ \
20AWG 34.6
3 R/ l+ `" R9 q8 c0 H2 X$ C2 Z
18AWG 21.8
* f& C* q9 B P7 Z) a4 P3 G/ @7 d
17AWG 17.3
: W$ M6 `: l6 Z8 M8 i2 v. [; r& E5 P# w
16AWG 13.7
9 n5 a0 P7 L+ J+ t$ w
14AWG 8.62
3 B( j( [4 W+ p7 s- t& P5 n4 ]6 S
12AWG 5.43
! c! ^1 R4 G- Z8 D+ u; `
10AWG 3.409
7 b" A0 D8 ^& J1 v
0.5mm2 36.0 37.8
4 m3 {2 K1 p! l4 o0 x& T
0.75mm2 24.5 25.1
1 g. g% x& G( q: t9 l5 z
1.0mm2 18.1 19.1
2 w) }; [8 W/ n3 G
1.25mm2 15.1
8 L7 t* `- Q. g# g1 n6 v
1.5mm2 12.1
9 H; \2 y. g& X+ R8 x5 K# v# v
2.0mm2 9.79
作者:
yycchh
时间:
2009-11-27 07:47
老兄你说的是GB5023和GB2951的测试方法,你理解错了,我的讨论标题是'电缆测试讨论(关于GB12706及GB3048方面的)',说的是35KV及以下的高压交联电缆哦.
作者:
zzl396139
时间:
2009-11-27 08:16
工厂出厂检验一般会是对成盘电缆每芯测量,电阻为例行检验项目
作者:
yycchh
时间:
2009-11-27 10:52
例行试验必须是整盘测试了,那型式试验应该怎样测呢?我见有的工厂出的型式试验报告是单根导体的电阻,那是否正确呢?
作者:
yycchh
时间:
2009-11-27 10:54
型式试验取样好像标准里没有具体提到哦!
作者:
zzl396139
时间:
2009-11-27 16:28
型式试验是抽取样品进行检测,就是测1米的电阻,如果遇到有仅写一个电阻值的话,那就是所测线芯中的最大值。
作者:
RitaX
时间:
2009-11-27 19:50
应该是测1米的电阻,每根导体都要测
作者:
yycchh
时间:
2009-11-28 08:11
这么看来在型式试验当中GB12706和GB5023的导体电阻测试方法是一样的咯!但是我看了GB3048测试方法,它里面在型式试验时20度导体电阻换算公式和5023里的好像不太一样哦!我一下理解不了,哪位前辈可否指点一下。谢谢!