引用第1楼caballo3157于2007-05-24 21:43发表的 : e8 G G/ K( T. e/ p4 J! q
运动部件通常是通过其支撑件(如轴承)与壳体等固定部件连接,完成接地的连续性.
引用第2楼柯南于2007-05-24 22:45发表的 :
/ \: j) G- w$ x. v: w F0 m C
你认为这种接地是可靠的? 换句话说: 因为它接地所以满足了基本绝缘要求就可以??转子是可以用户可触及
引用第3楼caballo3157于2007-05-25 07:32发表的 :
7 ^4 E& A9 q* K: d) T5 G
1 可以通过检视和测量接地电阻判别是否可靠;
2 运动部件在很多情况下是不允许触及的(机械危险).可触及时有条件.
引用第5楼柯南于2007-05-25 12:30发表的 :
如果不认为转子接地是可靠的,那是否可以把转子看作是II类结构 [s:73] [s:50]
引用第4楼fasten于2007-05-25 09:15发表的 :$ @$ A" j# h6 ^
) U' o6 F+ R, I
沒錯, 很多標準要求是邉硬考O聛聿趴梢宰層脩艚佑|, 應當有自鎖機構才行~
引用第7楼seasunsky于2007-05-25 13:36发表的 :
" g! e2 u7 @% N' B6 l i
可以打个3000V试试. }# j2 H5 y1 E6 l' |) k: {$ ~; d
引用第10楼柯南于2007-05-25 15:22发表的 :/ M! u$ P' j' H9 K; J
[s:65]
个人很少去相信高压测试的,特别是用来判断附加/加强绝缘,你拿张纸试试[s:65][s:76]
引用第2楼柯南于2007-05-24 22:45发表的 :
( O" z4 j- |; P- m* n V
- M! U# r6 m: n A5 {3 L' Q
你认为这种接地是可靠的? 换句话说: 因为它接地所以满足了基本绝缘要求就可以??转子是可以用户可触及
引用第3楼caballo3157于2007-05-25 07:32发表的 :+ S' l% ?5 U+ \* E) U# c1 w
6 a: S2 D4 P: X) M# ]6 H/ ?
9 j- D% r& G3 Q, S
1 可以通过检视和测量接地电阻判别是否可靠;
2 运动部件在很多情况下是不允许触及的(机械危险).可触及时有条件.
引用第14楼franco于2007-06-28 23:22发表的 :
0 t$ L7 q* _1 @/ e4 [& _7 E
第二点在这里明显没道理.运动部件不允许触及是考虑到机械危险,这里讨论的是电击危险.假设转子是带电的,即使他是运动部件不能触及,但他还是具备电击危险.
引用第15楼caballo3157于2007-06-29 07:04发表的 :
8 I4 G& y4 w' D; P p4 K# L4 j
还是好好想一想道理吧!5 o a1 n+ D1 l1 M
“假设转子是带电的”,它还能接地吗?! @# A6 d5 x6 I. K# U4 H9 ~! _
请先搞清楚需要接地的应该是什么部件!
引用第15楼caballo3157于2007-06-29 07:04发表的 :
% b+ P! D. t% \3 b; h, P
还是好好想一想道理吧!
“假设转子是带电的”,它还能接地吗?) j9 W3 L7 ?$ ~ g2 J
请先搞清楚需要接地的应该是什么部件!