安规网
标题:
变压器结构问题
[打印本页]
作者:
yawei3138
时间:
2009-11-8 10:55
标题:
变压器结构问题
我变压器的一次侧线圈用的是三层绝缘线, 我可不可以把铁芯做为2次侧
作者:
barry-xu
时间:
2009-11-8 16:57
可以,但要注意初级元件到铁芯的距离
作者:
liuxiaodong
时间:
2009-11-15 14:15
当然可以啊,不过变压器初级与次级间需要保持双重或等效绝缘
! ~. Z0 V/ C. j N
初级使用triple insulation,core 设计成次级
! ^1 A: U3 @. N8 V1 C: r
这样初级线脚到core距离满足basic绝缘,就可以满足安规距离要求了
作者:
huangbo0794
时间:
2009-11-17 22:52
变压器初次级间要满足双层绝缘或加强绝缘的要求