Transformer 在安規報告中要求 "Basic/Supplementary insulation for U=250 V"
5 a0 c1 c' X) N5 ~供應商提供的零件 spec. 中描述 "Dielectric Strength﹕1500Vac 1Minute between(1-4)(2-5)and(10-7)(9-6) 1 Z( y4 e$ o  c
請問可以達到安規報告的要求嗎?
& [' h2 u0 C6 K, K! y% W [attach]53428[/attach]
作者: 嘻嘻    时间: 2009-10-13 11:51
上传变压器电路 图,结构图,否则不好判断
作者: ajay    时间: 2009-10-13 13:13
请说明依据标准.$ ]: W6 Z+ ]( F, l2 s4 N
如果是IEC61558, Basic/Supplementary insulation for U=250 V, dielectric Strength=2100V.
作者: hcj610    时间: 2009-10-13 14:47
看看 学习学习
作者: wjtravis    时间: 2009-10-13 15:57
引用第2楼ajay于2009-10-13 13:13发表的  :' V: e/ ^( ^/ i# {' n2 ^
请说明依据标准.
/ e  g* H' G4 u如果是IEC61558, Basic/Supplementary insulation for U=250 V, dielectric Strength=2100V.

9 X+ h7 Q8 b5 y. I; s依據標准主要是﹕IEC 60950-1 / UL 60950-1 / CSA 60950-1-03 , dielectric Strength=????
作者: elvis0712    时间: 2009-10-13 17:32
IEC 60950-1 / UL 60950-1 / CSA 60950-1-03 , dielectric Strength=3000Vac
作者: Alexsong    时间: 2009-10-13 19:59
Transformer 在安規報告中要求 "Basic/Supplementary insulation for U=250 V"" E2 I) f. W- ^, i& h
Basic/Supplementary insulation只需要1500V
9 k. P, [) n$ bDouble/Reinforce insulation 则需要3000V
作者: wjtravis    时间: 2009-10-14 08:19
  五樓和六樓哪個答案是正確的呀?
作者: elvis0712    时间: 2009-10-14 10:50
不好意思,沒注意看清楚你的問題,應該是4 e* N" r' c0 K# Q' v
Basic/Supplementary insulation for U=250 V, dielectric Strength=1500V或是參照table 5B查到的數據