安规网
标题:
BS 1363插头 额定电压,如“250V”后是否一定要加“~”?
[打印本页]
作者:
113100748
时间:
2009-10-8 08:57
标题:
BS 1363插头 额定电压,如“250V”后是否一定要加“~”?
BS 1363 2003版标准中有提到“~”须用到,但是看到其他厂家的成品上没有“~”标记,请问此“~”标志是否可有可无呢?
作者:
ewardyan
时间:
2009-10-8 09:05
插头是用于交流电的.所以, 一定要"~"这个标志.
作者:
hanxiachao
时间:
2009-10-8 09:21
"~"是电源性质符号,插头上一定要有的。GB2099.1-2008有规定。
作者:
jeremyho88
时间:
2009-10-8 09:29
BS1363上还真没有规定。
作者:
jeremyho88
时间:
2009-10-8 09:38
但是有些老大们翻译的又有~,不太明白出处,请教了。
作者:
ewardyan
时间:
2009-10-8 09:44
BS1363 PART2 1995里面有规定,也是7.5ITEM.我不能贴图片.
作者:
孟云房
时间:
2009-10-8 09:51
BS1363-1插头标准中确实没有规定,所以可有可无。即使不标电压,也是符合标准要求的。型号也可以不标。
% D/ v' D0 \# M, \$ x9 R
BS1363-2插座标准中要求标有电源性质符号,即~。
/ l. w) W! T0 c/ \( M3 f* j
5 [$ }/ n* i* g! K* S8 f/ h |
都要看标准的7.1条款。
作者:
keyou
时间:
2009-10-8 14:03
1363标准中是没有,但你的客户的企业标准可能就有,所有你最好打上
作者:
ediqi
时间:
2009-10-8 14:08
当然要有啦,这个就告知人消费者是用在交流电的。
作者:
ruandan461
时间:
2009-10-9 10:13
了解了!!!
作者:
johnmark
时间:
2009-10-9 11:58
这个标准里是有说明的
% d, g/ v: F3 {: E; w
你可以有两种样式,一是用AC表示,另外一种是~。
) |7 b( T. C& i: z2 Y
两种必须有一种。
作者:
zengyeah
时间:
2009-10-9 23:16
在有没有都可以的情况 最好打上 有备无患啊
5 `0 u- o$ H2 s6 v
7 t# p" `' N! h1 W" I( P
因为客户都是挑剔的——
作者:
billma
时间:
2011-11-13 17:12
这个交流符号好像美日也不用标出来;BS插头有的厂家电流单位还用“AMP”,这个应该明确用“A”吧。
欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/)
Powered by Discuz! X3.2