作者: zhuzifei    时间: 2009-9-14 12:28
标题: LED driver的耐压问题
在EN61347-1中有写到耐压为2U+1000,请问这个U是工作电压的Vp吗?是说基本绝缘的测试电压吗?双重绝缘盒加强绝缘的测试电压时参照EN60065的,是不是这样讲呢?请教高手
作者: kirk630330    时间: 2009-9-14 12:42
楼主您好, 其实这个U指的是贵公司产品的输入额定, 例如贵公司的是100~240, 则1000 + 480 就是贵公司所必需被测的值了, 而灯具也是相同的道理
3 o& G+ I, I2 `" b/ Z1 D3 s, q8 J
! J7 `4 i! u, b7 Y. b不需去探讨加强或是补充或是基本, 其实仅要求一次测打对可碰到的地方或是对二次测的输出, 而所被测试的值如上所述
9 D9 M0 A' d3 C; S' S! s4 A6 v4 g) U: d* E8 w
65的部份是较好过的部份, 那是工作电压来取决产品之距离
作者: ediqi    时间: 2009-9-14 14:08
支持楼上,
作者: zhuzifei    时间: 2009-9-14 16:45
可是EN61347-2-13中耐压部分测试参照EN61347-1的table 1(2U+1000),可是在EN61347-2-13中的annex I中的耐压测试电压直接就是3750V,这又是怎么理解的呢,为什么2个电压会不一样呢?
作者: heymutwo    时间: 2009-9-15 13:05
EN61347-1里面针对的是基本绝缘的要求。EN61347-2-13里面的Annex I 是准对独*立式SELV LEDdriver,在这个标准里面要求独*立式的符合双重绝缘和加强绝缘的要求所以电压就是按照灯具标准里面对于加强绝缘的测试电压来了。
作者: zhuzifei    时间: 2009-9-16 11:56
学习了,谢谢
作者: sz1412    时间: 2009-10-9 09:10
支持2楼的说法,2楼是高手啊!1 V/ j- s' f3 M9 Z. x
这个EN61347是什么规定啊,里面有灯具电源方面的要求?
作者: 天空之城    时间: 2009-10-9 09:13
引用第6楼sz1412于2009-10-09 09:10发表的  :, S9 @7 W6 Q5 Y* Y2 x1 U2 z
支持2楼的说法,2楼是高手啊!2 _: g) C( w0 V( W! q. v
这个EN61347是什么规定啊,里面有灯具电源方面的要求?
( f& s( I& O3 G
做灯具的都知道61347是什么,就是灯的控制装置,里面在细化出一些章节
作者: faige2006    时间: 2009-10-12 14:16
led driver 如果是沒有隔離變壓, 可否通過61347-2-13啊?
作者: Margo-xbm    时间: 2009-10-14 13:41
没有隔离的也能通过61347-2-13
, Z& X! z& T. E6 P6 i: q不过配用铝管外壳高压就过不了