安规网

标题: 请问开关电源的耐压测试怎么做? [打印本页]

作者: wen8474    时间: 2009-9-9 11:25
标题: 请问开关电源的耐压测试怎么做?
具体的测试步骤,例如,高压端接什么位置,地线接什么位置??然后漏电流为多少,抗电电压设为多少??本人新手,请求各位大侠解答一下。。。[s:80]
作者: junpi    时间: 2009-9-9 12:01
高压端接电源输入线或者端子,L/N线绑在一起,地线分开,低压端接电源输出线,漏电流一般设置为10mA,测试电压要根据绝缘类别和工作电压来计算和区分,一般加强绝缘为3000V,基本绝缘为1500-2000V.
作者: lxm850215    时间: 2009-9-9 12:03
仪器的高压接产品的ac输入端, 地线接次级输出端 3KVac/4240Vdc,10mA.时间一般60S. 呵呵!
作者: wen8474    时间: 2009-9-9 15:21
谢谢两位,向你们多多学习!
作者: WOLF.SUN    时间: 2009-9-13 12:29
Warning:
1 M; Z$ L6 x0 Q3 p* r( ^  S1. It needs to warm the EUT befor the Electric Strength Test when testing the power supply.
( s& m, {5 K' S# @2.The test voltage can be changed form AC to DC ,only multiply a factor of 1.4141 value ,i.e. Vac? .414=Vdc
1 s: v: l9 O3 T; p5 g2 O. @; p7 [8 w# W3.It needs to dischanrge the X-Capacitor if test the sample with Vdc otherwise it may casue electric shock when touch the sample.
作者: 陈颖    时间: 2009-9-15 11:08
推荐GB4793里面有详细说明
作者: myceb    时间: 2009-9-17 19:49
新手 学习了