作者: timcone    时间: 2009-8-24 20:52
标题: 有关漏电流
我们公司有老化产品过程当中遇到以下这种情况:; Y9 c% y4 a, i1 {+ L; w& [
我们一款内部使用150W MW开关电源的灯具,在断开开关的时候,漏电开关会跳闸!!' u1 W6 I8 Z( z+ f* ^8 `
1.保险为30MA的漏电开关!9 |  T- N  C( m9 P
2.电源插头线为3*0.75CM线7 A. F) Y4 ?0 e# j! z7 N0 k  n) Y7 O
3. 18台产品连接在同一条线路上;( I( O6 E5 V5 d9 q
4.开关电源为金属外壳;/ f- h, L9 E! Y( c- W7 n$ i
5.每次出现跳闸的情况,均为断开开关的时候(断电时);  @/ _& \8 ^( n8 j, g6 S
正常来说,漏电开关跳闸应该在通电,瞬间电流很大的情况下,方会跳闸,而我厂的情况是在断电的时候跳闸!4 {+ `. ~" W% ]2 F- {8 F
电源供应商给我们的答复是:开关电源的漏电流为1.5MA左右,且不可测量!漏电流存在累加的情况,当累加的漏电流超过漏电开关的触发电流时,就会跳闸!+ c9 e( N. O: r, f8 \/ f
请问这种说法成立吗?
作者: ljbxki    时间: 2009-8-24 23:04
开关电源的漏电流为1.5MA左右
% U5 N5 ]  r! R9 F4 M2 D! C我觉得这个数很大了~~~
0 c8 `0 J4 `- _3 n) [) O# G* q8 Z
一般家电、灯具最大等才0.1mA。8 z/ O! H: h" ^3 v7 S6 S+ Z' w
如果真是这样,建议检讨下开关电源吧。
( n4 l5 E6 ~# G& B2 R$ x( n5 K/ C1 C' \
JUST 建议
作者: zjlncpbs    时间: 2009-8-25 21:13
是的,开关电源的漏电流是1.5MA那是开关电源吗