安规网
标题:
爬电距离和电气间隙问题
[打印本页]
作者:
zjlncpbs
时间:
2009-8-5 09:41
标题:
爬电距离和电气间隙问题
这个问题本来是没有疑问的,上次听我们那个工程师的看法,就产生疑问了,这个决定电气间隙的PEAk电压和决定爬电距离的RMS电压分别指的什么,交流电网电压吗?
作者:
alger
时间:
2009-8-5 09:46
工作电压,如果小于额定的,就用额定电压, 但不是决定因素,还有其他的要考虑. 材料组, 器具污染等级, 等等
作者:
凉拌黄瓜
时间:
2009-8-5 09:50
不知LZ说的是哪个标准上关于这两个概念的问题。
2 E* {8 ~3 @( [+ y8 g* K
如果是EN/IEC 60335的话:
+ d* k7 j8 P( D" j* E# R
决定电气间隙的是产品的额定电压和过电压类别,如果额定电压是230V,过电压类别是II的话,其脉冲电压通过表15查出来就应该是2500V,通过查表16可以知道,脉冲电压为2500V时,对基本绝缘的电气间隙要求是1.5mm,对附加绝缘的电气间隙要求是1.5mm,对加强绝缘的要求是该脉冲电压的下一级更高的值,就是4000V,此时查得表16,对加强绝缘的要求是3.0mm。
' r$ K5 g: U$ u9 F* g! m
1 }) H4 K8 n+ q" r$ g1 A0 {# i' P2 \) B
而决定爬电距离的因素是其working voltage,就是工作电压,严格来说,应该是用万用表去测量其工作的时候电压是多少。但我们通常在没有变压的情况下,看的都是额定电压。
$ N H$ D, ~( F" Y
爬电距离还需要考虑该产品所处的环境,也就是污染等级,还有材料本身的耐漏电起痕指数(就是材料组分类),综合这些因素来查表17和表18就知道爬电距离的要求了。
" h# S: a/ n/ c% d4 A
4 P/ d7 d. {' ^/ F# P7 e
以上问题本人比较有研究,如有疑问可以继续讨论。
作者:
城市妖
时间:
2009-8-5 09:51
理论上两个部分可能出现的最大电压差。从绝缘图得来的!
作者:
zjlncpbs
时间:
2009-8-5 10:32
是,我也觉得应该是变压器初次级之间的工作电压
# @: q; m% x3 Y( D
譬如说最大RMS是264,最大PEAK是506,那就直接根据这个查表就可以了,电气间隙还要加上TABLE2L中的相应值,因为RMS已经超过了交流电网的电压
% W4 q3 W7 w$ Y" I- ?* F- Z8 {
我这个是根据60950里来的
, P* P1 [9 O3 U W# L- O
但是我们那工程师说电气间隙2K表中的PEAK值是指的交流电网电压,我就郁闷了
作者:
wyt1359
时间:
2009-8-7 19:48
工作电压就是绝缘两侧的电压。用示波器去测量可以得到峰值(Vpeak)和有效值(Vrms)。
$ A' C, t. E: U" ]
对于60950-1:
4 ]8 A: _3 A! [$ W; V% R
$ o+ J( }9 C- K/ H/ u
对于一次电路的工作电压对应的距离要看表2K和(或)表2L。(一般都是AC输入点产品)
8 q# E! Y! i! Q: n( s& p# K. s
& e A* i$ y3 D! [5 \+ s
1,确认产品的过电压等级(一般都是2级,不明确的需要找防雷的工程师确认),在表2J中,通过此产品所接电网范围(就是名牌标签上的值)对照出其暂态过电压。(一般市电接入,过电压2的话,都是2500V)
2 z0 E7 ~& f$ ^5 V3 T
2,通过表2K和(或)表2L得到其电气间隙。
6 [- M" ]" V0 c3 v# }& P' y) }
首先比较自己产品的输入电压Vin(乘以1.414就是峰值电压)和420Vpeak的关系。
$ _ [9 g: K9 A3 a6 ^& L; C
(1)若Vin<420Vpeak
6 K9 K9 S7 f4 u. h& h
(A)当Vtestpeak(测量峰值电压)<420Vpeak::
5 B0 d; b, |" `; Y7 C0 f" X5 v5 A
(a)若Vtestpeak>Vin,使用Vtestpeak作为表2K的取值电压。
5 p% x! p# v2 y& a, Q
(b)若Vtestpeak<Vin,使用Vin作为表2K的取值电压。
1 K' z; w3 p0 _
(B) 当Vtestpeak(测量峰值电压)>420Vpeak:
b& \3 ?- f' r! ?. [. h
首先使用420Vpeak对应的距离在表2K取值,再使用Vtestpeak在表2L取值。两个值相加即为要求的电气间隙。
- M* R" l: H4 Z$ E
(2) 当Vin>420Vpeak
6 ]3 O0 l4 A1 j
(A) 若Vtestpeak>Vin,使用Vtestpeak作为表2K的取值电压。(不用2L)
" S# N- M" T5 O( Q
(B) 若Vtestpeak<Vin,使用Vin作为表2K的取值电压。(不用2L)
! m& y' `( u! b% ]. [; f# I* i
3 H2 h" t g; q
3,对于由一次电路供电的二次电路的电气间隙,其对应的暂态过电压比一次电路的下降一个等级。(比如从2500到1500)再通过表2M得到对应的值。
, G2 M X5 ]7 W, J# }* L
; n/ k1 Y$ L$ l. c
4,对于暂态过电压过高的,可以通过附录G查距离。
1 X5 U4 O6 G. K2 H4 z' O; P5 l
& p3 @/ Y& w# a. K% p
9 a- O: u4 E0 H' B4 b$ ?
[s:89]
作者:
wenchao
时间:
2009-11-6 16:30
表2k是查次级的。不是初级。次级一般安全。主要是初级的。
作者:
Mr.jiang
时间:
2009-11-25 09:39
之前脑海中比较模糊,看了后,现在了解的更多了,
) Z1 ?6 [& J. G& Z/ D9 s
谢谢!
作者:
yanjun2yy
时间:
2009-12-16 11:37
爬电距离涉及到:污染环境,PCB漏电流指数(ITC),工作电压,额定电压
! q7 k$ X) v2 e7 O: v
空间间隙涉及到:过电压等级,污染环境,海拔高度,工作电压,额定电压
作者:
豆浆油条
时间:
2009-12-17 17:16
长见识了
作者:
ciccycao
时间:
2009-12-18 10:03
爬电距离还需要考虑该产品所处的环境,也就是污染等级,还有材料本身的耐漏电起痕指数(就是材料组分类),综合这些因素来查表17和表18就知道爬电距离的要求了。
% c8 z$ I, a$ G* s) H* d0 H) c q4 k) v
请教,请问凉拌黄瓜污染等级这些怎么规定呢?谢谢!
作者:
ciccycao
时间:
2009-12-18 10:08
请教各位前辈,“电源单板L,N 与PE(大地)≥6.4mm,不足6.4mm时可在印制板上增加开槽(≥1mm)”
0 r7 p, e0 R1 h
为啥要定义是≥1mm呢?综合污染等级和漏电起痕指数要怎么解释呢?
/ m2 { W5 T/ |7 L3 A R3 T
多谢多谢!
作者:
huangbo0794
时间:
2009-12-26 17:56
哪位有电气间隙与海拔高度相关的系数表?
作者:
ck4321
时间:
2009-12-27 07:22
受用!!!
作者:
明天就垒窝
时间:
2010-3-27 15:50
感谢分享,学习了。
作者:
chenyi0737
时间:
2010-4-4 21:24
关于污染等级、槽宽和漏电起痕规定的附件
作者:
chenyi0737
时间:
2010-4-4 21:28
关于海拔修正的图表
欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/)