第10章:Between live parts and the mounting surface  这句话中的mounting surface具体指的是哪里? 如果是Class2灯具 应该打耐压是多少?2 K9 h" J: C! _

4 W$ K6 Y  a1 n( |. C0 B另外L-N和金属外壳之间打耐压是多少?
作者: huacilang    时间: 2009-7-23 16:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: gree76    时间: 2009-7-24 12:29
安装面用一张锡泊纸代替,标准有讲.
作者: yw_shi    时间: 2009-7-24 14:15
谢谢 上面的回答的朋友,不过好似有点答非所问
作者: gree76    时间: 2009-7-24 16:48
你给点威望给我,我给你邮件地址探讨.
作者: hylx22    时间: 2009-7-27 20:18
mounting surface指安装面! , G6 b; u0 b4 T+ |9 N
对于EN   L-N和金属外壳之间打耐压1500V5 j5 u$ T2 C" e) K& t! B! Q9 e
                 2类打3750V,安装面用一张锡泊纸代替