标题: 我们的产品外露金属部件与电源外壳接触
电源外壳是导电的,然后有一个规定螺丝将其与外壳固定,螺丝一断在外壳表面,能够接触到。这样行么?
作者: E_zhou    时间: 2009-7-16 11:19
不明白你的意思,试图解答:
6 j( P9 h2 P" w$ C+ a' r' i电源外壳导电。。。螺丝与导电外壳触及。。。螺丝可以触及?
  t( i. y) W. u# r( b这个问题的核心,应该是电源的外壳是否带电或者可靠保护:
/ {& Q0 J9 i( \. t1、如果电源外壳与带电部件,是通过双重或者加强绝缘隔离开的,并且爬电间距和电气间隙都足够。那么,没有问题;/ w9 O/ I1 t' S; J6 h
2、如果电源外壳与带电部件通过基本绝缘隔离,但是电源外壳有可靠接地保护。那么,也没有问题;) N+ N. \* V0 K9 Y# }, @# L0 W- B
3、如果电源本身是通过其他的安全特低电压来供电(必须要安全隔离变压器)。那么,没有问题;7 p7 {/ K4 }1 @
除此之外,是stupid wrong and stupid quertion.
作者: safetech    时间: 2009-7-16 11:46
引用第1楼E_zhou于2009-07-16 11:19发表的  :, @& z4 n' r$ ^0 L4 J* i. B
不明白你的意思,试图解答:
& L  o" ~  S. ]% j$ Z0 l电源外壳导电。。。螺丝与导电外壳触及。。。螺丝可以触及?4 U& ~4 [# f' }/ [
这个问题的核心,应该是电源的外壳是否带电或者可靠保护:$ N/ P& L4 E& R; |, f. l& n7 i
1、如果电源外壳与带电部件,是通过双重或者加强绝缘隔离开的,并且爬电间距和电气间隙都足够。那么,没有问题;
& b# g" O6 @1 L1 x2、如果电源外壳与带电部件通过基本绝缘隔离,但是电源外壳有可靠接地保护。那么,也没有问题;
! i5 H- O9 E5 E& ^.......
GOOD
作者: peter1715    时间: 2009-7-16 13:05
楼主没有说清楚
作者: jimsteel    时间: 2009-7-16 13:13
没说清楚,外壳导电,但有没有隔离,电压多大?