引用第0楼kenfang于2007-09-03 21:15发表的 我也来学习学习. :8 t$ C5 h8 h+ [1 H3 l
昨晚和一个久别的好友喝酒, 才知道大家都来这里. 后悔啊, 应该早点和他喝酒.
不过还好, 以后有问题可以向各位兄弟请教了.
引用第2楼kenfang于2007-09-03 22:31发表的 :
有机会话,一定请你喝几瓶.
印象当中几盅是指白酒,那个我没有喝过.见谅.呵呵.
引用第5楼tony0421于2007-09-05 10:33发表的 :
呵呵,ken,这里不错吧。向你学习,共同进步。9 V5 A. U9 G0 Z, Z; O
给大家介绍一下,ken是UL TCP实验室的领导,TCP什么概念大家清楚吧?4 x# M: |2 T2 W
至于是哪家希望大家不要去乱猜。/ o p' m/ B% O+ k
.......
引用第9楼冰火焰情于2007-09-05 11:48发表的 :" n$ a* c4 A; S$ _9 i
到深圳我请喝酒,啤酒、白酒、红酒都可以。
引用第10楼kevin1946于2007-09-05 12:21发表的 :
三盅全会啊!; N/ {( j: k! C: u
传说中酒最新喝法你可一试:红牛+二锅头,比例:一罐红牛兑一瓶小二
引用第12楼hero781018于2007-09-05 12:32发表的 :
有这么历害吗?那我问一个: 变压器在随机试验时,需要测那些项目?
引用第10楼kevin1946于2007-09-05 12:21发表的 :
三盅全会啊!
传说中酒最新喝法你可一试:红牛+二锅头,比例:一罐红牛兑一瓶小二
引用第15楼kenfang于2007-09-05 13:48发表的 :
Tony 是我的好友,如果没有猜错的话,Kevin是我老领导。- M8 E, b3 \, S: E$ l6 Z: z9 \
.......
引用第15楼kenfang于2007-09-05 13:48发表的 :8 K$ ?8 @3 L& k- Z% r6 a
Tony 是我的好友,如果没有猜错的话,Kevin是我老领导。
我只是一线人员,基本上每天和UL、TUV的人就具体项目具体问题“厮杀”,可以和他们打电话,可以和他们发邮件。再加上有点脸皮厚,什么问题都问,所以就积累了一点实际经验。
7 D; `: e. b- c1 d, F* f
来这里唯一的目的是学习再学习。
.......
引用第12楼hero781018于2007-09-05 12:32发表的 :
有这么历害吗?那我问一个: 变压器在随机试验时,需要测那些项目?
引用第22楼kenfang于2007-09-05 18:26发表的 :: y: e7 i+ T; \2 [- g' H
1. 先介绍一些背景:! Y& I9 X L3 T# B
变压器过载这个测试最初UL提出的目的是希望通过这个测试用来替换二次侧的器件失效和异常测试.: }: ]/ ^- Q. |
给客户提供可选方案,减少繁杂又浪费人力物力的二次侧器件失效测试." v8 r8 a2 N7 v- l c% q9 @4 s( ^1 y+ \
(UL的guideline C.1-1有这些说明). ......
引用第23楼ajay于2007-09-05 23:35发表的 :+ ^# D) y+ H9 f8 B9 l
请教,如果一个线性变压器的初级和次级各有一个fuse做保护,如何做这个变压器的过载试验?如果确定试验电流?
引用第25楼ajay于2007-09-06 08:30发表的 :& B2 G, P1 N: l8 \" q7 J& e( f
再问,UL的guideline C.1-1是UL60950里面的吗?
引用第26楼pwong03492于2007-09-06 09:20发表的 :
* f: [ h2 r+ S
6 |" ~" J$ q/ F+ U9 L: N
首先对你的回答表示感谢(以资鼓励, 给你评分 - 2 分, 这是我的最大权限, 各位版主, 请鼓励技术讨论)$ d6 H0 g+ \' f% D! s
/ {( T% O, H6 L; Z
关于变压器过载的问题, UL 60950-1 Application Guideline C.1-1 可以进行解释(刚在UL网站看了, 也列印出来同大家分享), 还有以下问题:) a% ^9 e- L4 V9 C! h0 c# L: l6 V0 ?
.......
引用第15楼kenfang于2007-09-05 13:48发表的 :
Tony 是我的好友,如果没有猜错的话,Kevin是我老领导。/ D: W2 _" `1 ?) g9 g( u) i6 A' W' Y* q
我只是一线人员,基本上每天和UL、TUV的人就具体项目具体问题“厮杀”,可以和他们打电话,可以和他们发邮件。再加上有点脸皮厚,什么问题都问,所以就积累了一点实际经验。
# {" b- S5 y8 {1 X% }
来这里唯一的目的是学习再学习。8 W+ q# H5 i& f( x* u9 H/ v
.......
引用第18楼kenfang于2007-09-05 14:07发表的 :% s1 I3 g* A, D5 R
$ O4 ~) _' L5 D/ M
一般我们对于电源中隔离变压器测试的项目主要有:
>正常温度测试Heating test (4.5.1);
>工作电压测试Working Voltage Measurement(2.10.2);
.......
引用第33楼ajay于2007-09-06 20:58发表的 :
再问,2.1.1.7 Discharge of capacitors in equipment中,时间常数如何测试?如果不测量而通过计算获得,如何确定电阻R值?
引用第32楼ajay于2007-09-06 20:51发表的 :
谢谢!9 t, R% ?' [, W+ B' F/ F- n% ^
再问2.7.4熔断器的数量在IT系统为什么对地故障要2个熔断器呢?
Single pole protective devices是怎样结构的保护装置?
引用第34楼barry于2007-09-07 09:54发表的 :
* ]9 z5 M( x/ a' q4 n2 U
圈子真是小呀,
8 |2 L. d D3 `5 ?5 Q* M
一不留神,大家就找到老領導了。。。+ w* n; X9 i0 e, ^6 a Y: r
.......
引用第36楼barry于2007-09-07 10:05发表的 :
用示波器檢測。。。' [7 D! {2 ~8 v) H
斷電後,X電容上電壓在1秒內下降到安全電壓下(42.4Vpeak)或原來電壓的37%.3 j' L/ K2 {+ l* v+ Z
.......
引用第38楼tony0421于2007-09-07 10:30发表的 :0 j* V/ a g6 i+ D( S
4 V$ \ x( d( K! a1 u
给ken介绍一下:9 a4 ?1 N+ X3 ]% ]
barry,安规网的总斑竹,同时也是电源网安规的斑竹之一,真名孙向波,功力深不可测,对很多问题都有自己的独到见解,在这里论坛你可以看到barry在很多问题上的精辟论述。
引用第39楼tony0421于2007-09-07 10:37发表的 :5 [4 F. m9 @8 `1 ]
5 `5 @7 g1 `6 l+ ]7 _# }! F4 Z
# c) `0 s, Y0 p3 E, ~, ~# b# t
计算的话虽然非常复杂(我不会算),但是这样是最接近真实的,
) D0 }7 A# W7 V) P: f% y2 ` }# T' B( f
测量的话,虽然目前大家都接受,但是你很难回避一个问题,怎样评估探头本身的阻抗对被测的网络的影响?可以通过探头的制造商提供的文件查到探头的阻抗特性,某些情况下,这个阻抗对测试的影响会非常的大。
引用第41楼barry于2007-09-07 11:07发表的 : ^8 h+ p- ^5 ?1 B
: ~# g5 j: c% U9 A0 g0 r
要是計算的話,首先要考慮到認証機構是否可以接受。。。! Q+ ]3 ]8 z6 u( |; K
探頭的阻抗確實是一個問題,這個問題沒有仔細研究過。
引用第42楼kevin1946于2007-09-07 11:34发表的 :
( E- Y& e/ i& H! M) y* Z* `
计算只是用于设计的,因为电阻电容都有很大的误差,而且还有等效电阻和等效电容的存在! V2 ?* _: w4 Y9 s! g% F
电压在1s内降到输入电压的37%,也是说时间常数RC必须小于1S,都换算为国际标准单位进行计算。 N7 o3 e5 }4 T+ s" B+ J
.......
引用第32楼ajay于2007-09-06 20:51发表的 :
谢谢!
再问2.7.4熔断器的数量在IT系统为什么对地故障要2个熔断器呢?6 b5 U* Y% t+ e. n% o) `& m1 }8 ?
Single pole protective devices是怎样结构的保护装置?
引用第42楼kevin1946于2007-09-07 11:34发表的 :
9 |( B4 H+ {% i) M L
) X6 _% P- `8 k; ~0 V; }& e. I
计算只是用于设计的,因为电阻电容都有很大的误差,而且还有等效电阻和等效电容的存在!# K* i! ^+ H" t# W9 A- M
; v# {. g" J$ c4 l0 N0 _! ^
电压在1s内降到输入电压的37%,也是说时间常数RC必须小于1S,都换算为国际标准单位进行计算。. H D% T) d# ]" g! s1 F: n
.......
引用第45楼annyjin于2007-09-07 15:50发表的 :
kenfang, 没有猜错应该是我认识的那个,以前的同事。5 A. S2 g( S+ i+ j" {
真的是高手如云呀,学习中!
引用第38楼tony0421于2007-09-07 10:30发表的 :
' S) |' ?8 B; i5 Y8 T5 z
给ken介绍一下:
barry,安规网的总斑竹,同时也是电源网安规的斑竹之一,真名孙向波,功力深不可测,对很多问题都有自己的独到见解,在这里论坛你可以看到barry在很多问题上的精辟论述。
引用第35楼barry于2007-09-07 09:55发表的 :
9 n; G! t; W3 y" a' w
1 d2 Q# X/ t! \: O5 O7 L
kenfang兄舉的這些測試項目是在做60950-1時必做的測試項目,可不是針對未有認証的變壓器的(專門的)隨機測試項目。。。
% k. R& Q+ C2 g( K
引用第53楼ajay于2007-09-08 01:12发表的 :6 `$ U; n M) u, \
我明白是不限于IT系统,我奇怪的是一个不接地或用高阻与地隔离的系统,当接在其上的设备发生对地故障时,在哪里形成回路?对地故障电流不应该很小吗?
'
引用第55楼ajay于2007-09-08 13:16发表的 :0 U/ \3 i0 R9 h- `, u" z8 n7 d
"变压器的容量足够大电流就足够大"
但变压器是隔离元件啊,有回路吗?如果可能的话,能否画张图,谢谢!!
引用第56楼kevin1946于2007-09-08 21:36发表的 :
- ^* p/ |/ I9 c4 F8 b& e( a
经你这么一说,我也晕了,因为IT系统N对地之间有大电阻,这样好像仅对接地故障而言,L线的保险丝都不需要的,根本形成不了大电流。
看来你是最清醒的呀,如果您清楚就给我们讲一下吧!
引用第53楼ajay于2007-09-08 01:12发表的 :2 v+ w) j8 i- d% T6 R
我明白是不限于IT系统,我奇怪的是一个不接地或用高阻与地隔离的系统,当接在其上的设备发生对地故障时,在哪里形成回路?对地故障电流不应该很小吗?
'
引用第59楼ajay于2007-09-09 08:40发表的 :
. y7 f5 d5 ^ ^3 r! o4 V
我也不太清楚啊,不知道IEC工作组是如何考虑的。我上面还有几个问题,kevin1946你可以帮我解答一下吗?谢谢
引用第62楼kenfang于2007-09-09 21:36发表的 :+ i' k8 O# V/ k8 `7 m" k
这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:, O" H [( ?" x& I/ B
反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。
.......
引用第64楼ajay于2007-09-11 10:35发表的 :
) w! u" u! B, O: ?5 s' t
IT系统接地阻抗约为1000ohm.# v6 a! \" |, |( M5 k
正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:8 z% g) Q% a2 |9 ?6 x
1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
.......
欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |