安规网
标题:
led隧道灯CQC认证问题
[打印本页]
作者:
hrihri
时间:
2009-7-10 10:11
标题:
led隧道灯CQC认证问题
正在申请一款LED隧道灯CQC认证,遇到一些问题:
* W. T p, m/ I! |4 F/ B" U
0 Q, r- o7 t |; R6 J5 F
驱动电源为150W 输出48V AC-DC 恒压开关电源,
$ G) x6 r( L) g2 c1 `: i
CQC工作人员判定48VDC不是SELV,相关金属件都需要接地。
% v0 d9 N1 e1 P: E6 H
GB7000里只定义交流50VAC是SELV,不知道直流会是多少?
# m% }/ A" n& A# r
: ~6 v% U5 M0 H5 _* ^2 d/ W
$ z' c. u0 c5 D. H
K2 Y2 }, @( W6 L
关于保护接地,为什么灯具内所有48V线路经过的相关金属件都要接地?
# X$ f6 A5 q0 {( s7 t$ T" N
为什么不是灯具外壳接地就可以了呢?
作者:
guxia
时间:
2009-7-10 12:53
国标引用了前一版的IEC标准,那个时候直流安全特地电压还在考虑当中。按照最新的IEC 60598-1 来说,48VDC是安全特地电压。我觉得这个可以跟工程师商量。
% v) X2 @. h5 T
个人认为,不提供触电防护的金属部件不需要接地。
作者:
peter1715
时间:
2009-7-12 22:19
50VDC以下是安全特地电压
作者:
jianfie
时间:
2009-12-3 16:38
请问LED隧道灯认证用什么标准???
欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/)