安规网

标题: 灯具地线的颜色 [打印本页]

作者: guxia    时间: 2009-7-7 19:26
标题: 灯具地线的颜色
IEC60598标准里面,关于内部线的地线,可以不是黄绿色的么。
2 C3 T9 L& G( D4 W1 V+ f3 m# K请教。
作者: 小鸭的天空    时间: 2009-7-7 19:44
没有强制要求。
' I, d$ C; \1 M' _: P
! ~5 V, v% K, N$ N% x! z7.2.11
: ?; U* ^* H0 `1 x; m. EAll conductors, whether internal or external, which are identified by the green and yellow colour
/ c6 \; {4 |0 M2 d! v+ ]combination shall only be connected to an earthing terminal.
作者: wwnw_007    时间: 2009-7-7 20:02
必须是黄绿线啦!!!
作者: peter1715    时间: 2009-7-7 20:25
必须是黄绿相接的地线
作者: leo_hua    时间: 2009-7-8 11:57
当然是黄绿线了,这在电缆线相关标准中可以查到!
作者: zjlncpbs    时间: 2009-7-8 12:46
那句话的意思应该是“不论是内部线还是外部线,只要是黄绿色的就必须用作接地”,从这句话理解,意思就是没有强制哦,黄色也可以,绿色也可以
作者: wwnw_007    时间: 2009-7-8 13:05
引用第5楼zjlncpbs于2009-07-08 12:46发表的  :
. d) I2 R5 P7 W- v0 Y那句话的意思应该是“不论是内部线还是外部线,只要是黄绿色的就必须用作接地”,从这句话理解,意思就是没有强制哦,黄色也可以,绿色也可以
错误的理解。是黄绿色线啦!不是你理解的黄色、绿色啦!在欧洲就是标准中规定的黄绿色。如果在美洲,可以是黄绿色、绿色、裸铜线啦!!!
作者: peter1715    时间: 2009-7-8 13:20
wwnw_007 能否提供响应的标准号里有提到
作者: barondavids    时间: 2009-7-8 14:03
7.2.11里“The green-yellow core of a supply cord shall be connected to the earthing terminal of the
% E2 `5 e$ U2 r/ H. y( }6 zluminaire and to the earthing contact of the plug if one is attached.& A1 |! H5 P" L0 w" F7 v
All conductors, whether internal or external, which are identified by the green and yellow colour
8 z- O+ t% E9 t9 d$ D  \combination shall only be connected to an earthing terminal.”
8 i7 T( \0 O' t2 U1 P( S% b3 [我认为这个已经很明了的说明地线要用黄绿线。
作者: kirk630330    时间: 2009-7-8 19:09
昨天刚好去参加TUV-SUD的研讨会, 刚好有人问起这个问题, 若要以他们来解读的话, 是一定要使用的, 这点是不用怀疑的.
作者: guxia    时间: 2009-7-10 12:25
举一个实例:对于悬挂式灯具,他的金属外壳可能分为两部分,下面的一部分可以在换光源的时候被拆卸下来,为了防止掉落,一般会通过一根钢丝将其连在不可拆卸的部件上,这根钢丝同时又起到了提供接地连续性的作用,那么,这根钢丝,是不是应该评估为内部线,如果是的话,按照大多数的意见,这根钢丝是不是就算不符合标准呢。
作者: wwnw_007    时间: 2009-7-10 12:51
引用第10楼guxia于2009-07-10 12:25发表的  :
* t+ Q3 ?, |1 s, ^  M- ]- o举一个实例:对于悬挂式灯具,他的金属外壳可能分为两部分,下面的一部分可以在换光源的时候被拆卸下来,为了防止掉落,一般会通过一根钢丝将其连在不可拆卸的部件上,这根钢丝同时又起到了提供接地连续性的作用,那么,这根钢丝,是不是应该评估为内部线,如果是的话,按照大多数的意见,这根钢丝是不是就算不符合标准呢。
钢丝不是电线啦!是为了支撑灯具重量的,是机构性能安全要求。不会作为接地连续性用的。应该是此灯具的安装盘及灯体上均有接地连接点的。否则就不能满足标准要求的。
作者: jennychen    时间: 2009-7-11 14:55
如果是提供电源软线的,接地线必须是黄绿线;若没有提供电源软线,如使用接线端子的,内部接地线可以不是黄绿线,但黄绿线必须只能用于接地线。