安规网

标题: UL1310距离要求 [打印本页]

作者: tigerzen2008    时间: 2009-6-23 11:58
标题: UL1310距离要求
关于UL1310标准中240V对初级到铁芯, 次级到铁芯的要求是都要4.8mm吗? ! b, l. ^2 z2 x: Z0 a
以下如何解释:5 I% `+ A2 _9 ~% N, i
24.4 At other than field-wiring terminals, spacings in a Class 2 secondary circuit from the transformer
; Y; z7 P$ y, _$ k- j) i  J' S" psecondary winding on or beyond the energy-limiting component, as may be appropriate, are not specified
& r0 C- N+ r  bbetween live parts of opposite polarity and between a live part and a dead metal part.
4 u% Z. r7 t. w
, T' J" Y0 o; D- x. D% ?3 H谢谢.
作者: jason123    时间: 2009-6-23 15:12
楼主问的产品是不是非开口类型的呢。5 `$ I* C0 d, c! Y, a( z/ S& l3 t! c1 ?
    如果是非开口的类型就是楼主的意思一样。1 d8 F. S, t" B$ b6 s
另外,不仅仅局限于变压器的初次极,UL会认为铁心也是初级,那么就会考虑所有的次级的零部件到铁芯的距离满足楼主说的那个4.8毫米的距离要求。
作者: tigerzen2008    时间: 2009-6-23 20:26
谢谢.2 b& G: x1 A- R- }
是非开口类型的.
作者: yrj109    时间: 2009-6-24 11:26
如果把铁芯当初级看,则次到铁芯到距离保持4.8mm就OK.
作者: kamisu    时间: 2016-11-8 10:54
啊,比IEC的要求要短一些呢
作者: BV211    时间: 2019-3-14 11:18
UL 1310 变压器铁芯能作为初级,或次级吗?中间级应该不行吧
作者: BV211    时间: 2019-3-14 11:59
如果初次级电压在251V 到600V 之间,应该是次到铁芯到距离保持6.4 mm,对吧?
作者: wqxyx    时间: 2019-8-28 11:17
也跟着了解一下。
作者: dan79000    时间: 2020-3-17 17:14
学习一下




欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2