安规网

标题: 耐压测试,试验电压上升时间如何确定 [打印本页]

作者: 陈颖    时间: 2009-6-1 15:30
标题: 耐压测试,试验电压上升时间如何确定
请教各位大侠在电源耐压测试中,试验电压上升时间如何确定
作者: cwlee    时间: 2009-6-1 15:50
这个好像标准里没有具体要求,都是行业内自己定的.
作者: LUKANG    时间: 2009-6-1 16:05
你所说的是测试接机械的内高压爬升时间吗?
作者: 小鸭的天空    时间: 2009-6-1 16:15
IEC 60950-1中已有要求:
# W5 x; f8 V% w2 ~: x! Y. ?The voltage applied to the insulation under test is gradually raised 0 g, [$ ?1 J: C7 R: p4 @' c+ X
from zero to the prescribed voltage and held at that value for 60 s.
作者: junpi    时间: 2009-6-1 17:05
关于耐压测试试验电压调节,要求在5S内必须调到试验电压的一半以上,然后在1-2S内迅速调到试验电压
作者: lgs8317    时间: 2009-6-1 21:24
也就是通常通5S爬升到试验电压?
作者: 陈颖    时间: 2009-6-2 14:20
引用第4楼junpi于2009-06-01 17:05发表的  :
# Q9 V0 v6 H1 f" b关于耐压测试试验电压调节,要求在5S内必须调到试验电压的一半以上,然后在1-2S内迅速调到试验电压

- n7 h, v0 W$ X5 \% }6 t这个 有标准支持么?. K* q6 [" ^$ q2 p0 Y/ @$ X
GB4793里是说在5s以内,那么是不是在测试中如果5s测试通过,但是1s测试就无法通过,这种情况怎么处理。之前我们一直是用1s设置设备的,后来有个供应商的电源测试通过不了,然后他说应该设置5s电压上升到试验电压,按照他们做的确是通过测试的。
作者: power2008    时间: 2009-6-6 09:39
那我们在设置高压仪的总试验时间是不是要超过60秒呀?因为我们在测试的时候,不是马上就能升到测试电压,而是经过几秒钟的时间才可以达到试验电压。
作者: huacilang    时间: 2009-6-6 10:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hylx22    时间: 2009-6-6 10:25
1s测试肯定不允许,这种状况我也接触过,和客户沟通后就好了.
作者: okjun    时间: 2009-6-16 16:42
GB/T 17627.1里面有,但也不是很详细
作者: okjun    时间: 2009-6-16 16:47
我也问一个问题,比如说3000Vac/1min,我调电压的时间在不在1min之内?
3 r* w; S& n; ~/ y. q, A. c如果不在1min之内,我为什么要慢慢调大电压呢?我直接上3000V不可以吗?
作者: okjun    时间: 2009-6-16 17:33
是我看标准不够细。GB/T 17627.1里面说了,之所以要有调的过程,是为了防止瞬变过程导致的过电压。
作者: frankzhou    时间: 2009-6-16 17:38
现在使用的耐压仪一般有两种,一种是自动设置升压时间的,耐压时间另外设置。- L& i/ H- g* C3 M* ]& O# B" t
    另一种是老式手动调节的,自己把握升压时间和耐压时间。
作者: lgs8317    时间: 2009-6-16 19:24
我设的是5S内升到测试电压,然后保持1min,GB8898测试
作者: 陈颖    时间: 2009-6-25 15:34
我现在处理办法就是能1s过的就默认1s测试,如果要挂掉的产品只要保证5s上升时间可以通过测试就算通过测试了。
作者: woaislni    时间: 2009-6-25 16:17
灯具还有家电等标准中有规定是 开始时,施加的电压不超过规定值的一半,然后在逐渐增加到规定值8 [( P% b0 x; K$ a+ e
   比较默认的是5S内达到规定值
作者: chen11    时间: 2009-6-26 16:39
标准要求是5s。在实际操作的时候,目击工程师并不注重这一点。当然直接从要求电压值开始更加严酷
作者: jxdywzb    时间: 2009-7-3 17:08
标准中好象没有这个规定吧.但是一般在测试的时候应该设置<5S就可以吧..
作者: martin_chiu    时间: 2009-7-3 18:26
請問, IEC 60950-1 在哪個章節有寫在電氣強度測試時, 上升時間要在5秒以內??
作者: yundaongboy    时间: 2009-7-3 21:40
虽然标准上是讲5S加到一半,1S后加到测试电压,有谁知道为什么不能一次性不能加到测试电压,而非是二次这样加的吗??? 请指教:(是因为绝缘材料是慢慢的老化所以采取这样的方法的吗??




欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2