安规网

标题: GB4943-2001 PCB温升问题 [打印本页]

作者: lian8579    时间: 2009-3-9 12:32
标题: GB4943-2001 PCB温升问题
现在很多实验到PCB温度标准不一,有的认为是85K,有的认为是95K,到底哪个是准确的啊。: N2 y. b! n- Q& R, H
如果是85K,很多小型的大功率电源根本没法过,期待高手。谢谢!
作者: link    时间: 2009-3-9 12:52
4943中没有K,这说法吧?. @" Z0 m7 ?# _# t1 t6 B8 D$ G

) Z* l) w) M, B5 X% h) l我认为PCB的温度限值应该是130或105°C,根据UL网站上的PCB的file no得知的!
作者: 小鸭的天空    时间: 2009-3-9 13:04
楼上正解。
作者: lian8579    时间: 2009-3-9 13:10
不好意思,我说的是温升值。各个实验室的安规工程师说法不一。
作者: 秋飘风叶    时间: 2009-3-9 14:18
这个一般看产品的耐正常热值,105和130的居多,然后减去环温就是温升值了,而且和产品的使用环境温度有关
; R+ f" I" J$ n如果使用环境为40°,但是测试在25°测的,那温升就小多了
作者: lian8579    时间: 2009-3-9 14:40
谢谢关注!
0 o- Y$ c# Q6 r  c! O我的产品申请的是25度的环境温度,那多少温升才是合格。
作者: AlexLuo    时间: 2009-3-9 22:04
引用第5楼lian8579于2009-03-09 14:40发表的  :
4 J# m. |- c: n* X谢谢关注!1 j3 F  b3 z. z" ]3 {5 G
我的产品申请的是25度的环境温度,那多少温升才是合格。
: m* Z+ T: B# ?3 `8 m# q

9 N( C  e4 E. T& @+ \做温升时PWB的温度限制一般是105或130度。
7 y9 |1 x* Z: I  a9 j1 X
: M9 s4 [- b) l如果厂家宣称的最大使用环境温度是Tma,做温升时是在室温T1做,假设T1<Tma,测得的PWB的温度是T2。
/ T, D/ _. s/ ]5 r7 w0 @1 g" B$ E4 q, i
那么只要T2+(Tma-T1)<105或130度就是Pass。
; o+ R, S; F$ E$ s7 Z6 f. |& x0 V  \3 E  e# {5 t+ _/ D) Q

! f+ n' r5 W1 w- c9 P假设T1>Tma,那么只要T2<105或130就是Pass。
作者: lian8579    时间: 2009-3-10 15:20
谢谢!现在的安规认证代理有些都不太懂,招一两个会动手的女孩子当测试人员就来做认证。又不学习一下标准,还说啥CQC不承认UL的认可防火及绝缘等级。还不一样是COPY别人的标准。
作者: yeanling    时间: 2009-3-10 15:20
6楼的回答挺清楚的,pcb板的温度限值由其本身来定的,一般常见就是105或130度。温升的算法,楼主可以看看cl.1.4.12 温度测量条件。
作者: shawn_cao    时间: 2009-5-19 10:16
6楼回答很好!再请问各位, PCB一般是选择105度还是选130度需如何判断?& e0 [* ?- d% M- P6 c" u9 b
我有看到笔记本电脑PWB near CPU温度限值是105度, 但是电池的PCB温限基本是130度7 V) Y- Z3 X5 u! f* w: x
这两种温升限值是法规定的吗?没有看到相应规定啊, 所以请教高人, 温升限值是如何规定?
作者: lao_xia    时间: 2009-5-19 10:41
引用第9楼shawn_cao于2009-05-19 10:16发表的  :
; A) G" `, z0 ?& T- G% c1 h6楼回答很好!再请问各位, PCB一般是选择105度还是选130度需如何判断?
( `5 x7 l  v  L# e3 M2 p我有看到笔记本电脑PWB near CPU温度限值是105度, 但是电池的PCB温限基本是130度; ^8 k4 N% n& x# C
这两种温升限值是法规定的吗?没有看到相应规定啊, 所以请教高人, 温升限值是如何规定?
這個就要看你的機的溫度有多高呀,如果你測溫度時機的PCB最高溫度不起過105度的話你就可以用105度的PCB,如果是超過105度或很接近105度就最好用130度的PCB.
作者: angmingyong    时间: 2009-5-19 11:06
UL和CB的限值是根据UL黄卡得来的7 D& j6 \* L9 G2 B
而国内CCC应该是根据PCB的CQC的号码查询得到的
作者: shawn_cao    时间: 2009-5-19 17:26
感谢10,11楼回复!2 [8 x/ t$ ]+ t
其实我的意思是, 关于测PCB时的温限105度和130度应该如何选择?要跟据950里的Table 4B吗?
* u, e% b  n; _6 V. q# O因为此处的测试是跟据950的4.5来的, 在4.5中所列的相关温限可参考,并不能清晰的判断出我们的产品属于哪类?
' x0 B. {$ l; a; l再有一问, 表4B里所列的绝缘材料分组CLASS A-H是否是跟据IEC60085来的呢?
4 O; c1 @5 i8 N! ~) d3 A3 w/ M! r" \3 Z有看过IEC60085的分类, 温限跟950表4B所列的不一样啊!!
1 f! [5 N- l6 R. D再请高手指教啦!!
作者: shawn_cao    时间: 2009-5-21 09:05
还没人回复吗?等得心急啊!!
  D8 I& t  o$ Z- \( w3 d望高手们给予解答啊!! 谢啦!!
作者: peter1715    时间: 2009-5-24 12:51
现在很多实验到PCB温度标准不一,有的认为是85K,有的认为是95K,到底哪个是准确的啊。
$ c7 Y/ E0 _, W, R0 G! x4 |. n% T. ?如果是85K,很多小型的大功率电源根本没法过,期待高手。谢谢!2 Z  M1 w6 w+ d1 g. p5 ]- M
) b: B: V' U% @4 i/ j  c
85K是指PCB的正常工作环境温度是45度) r; }2 W) c3 \% Z: p4 ~
95K是指PCB的正常工作环境温度是35度
作者: suuny_yang    时间: 2009-6-10 19:53
K值不一致很正常的啊,这个跟使用最大环境温度,PCB本省的温度等等都有很大关系了。
作者: junpi    时间: 2009-6-10 22:15
引用第12楼shawn_cao于2009-05-19 17:26发表的  :/ o) W3 Z; R3 Z% |. ^2 i
感谢10,11楼回复!5 }( H6 t; Y+ g8 T4 k
其实我的意思是, 关于测PCB时的温限105度和130度应该如何选择?要跟据950里的Table 4B吗?
0 F! \2 w# [& P% |: D0 p/ H因为此处的测试是跟据950的4.5来的, 在4.5中所列的相关温限可参考,并不能清晰的判断出我们的产品属于哪类? ! `+ S1 Z+ h' b8 r) ^
再有一问, 表4B里所列的绝缘材料分组CLASS A-H是否是跟据IEC60085来的呢?; M1 G' c; N  D/ \7 v! S8 ~5 t
有看过IEC60085的分类, 温限跟950表4B所列的不一样啊!!
$ S1 E5 H) j6 i- M' U  E+ ~.......
PCB的温度限制值是根据其认证的UL黄卡号码得到的,你要去UL网站上查找贵公司PCB供应商的资料,然后才能确定是105度 还是130度6 D/ p% Q  @& M8 k
60950 table 4B Class A-H是根据IEC60085得来的,温度限制值是相同的,你要考虑环境温度




欢迎光临 安规网 (http://bbs2.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2