怎样精确的测量一根电源线它的导线的横截面积? 请指教
作者: TSBWXM2007    时间: 2009-2-23 10:51
一般都是用千分尺先测出每一股铜线的直径,然后算出每一股的面积再乘以股数就可以了
作者: kuiyin01    时间: 2009-2-23 10:53
这样一来误差不就很大了吗
作者: TSBWXM2007    时间: 2009-2-23 11:00
所以要求你的尺子精确度一定要高了
作者: milighost    时间: 2009-2-23 11:09
引用第1楼TSBWXM2007于2009-02-23 10:51发表的  :3 X1 ~$ \  Q% r' @7 ?
一般都是用千分尺先测出每一股铜线的直径,然后算出每一股的面积再乘以股数就可以了
这种方法已经不再被使用,因为导线的截面积是根据电阻判定的。根据GB/T 3956规定
" ~4 O0 G5 T" i7 H0 b7 |+ m+ v: I [attach]41822[/attach]2 Q+ W1 S' c! U
电阻至少在1m长的试样上测量,然后折算修正成1000m,20度的电阻值。
作者: kuiyin01    时间: 2009-2-23 11:40
milighost$ k% h" F. T2 ^4 [
你的意思是先测试出20度下一段导线的电阻, 然后对应表格就可以查到它的截面积了?
- X+ [, }  X- o( g3 q$ I: B! |但是假如我测试出来一段导线的电阻是26,2欧/千米呢. 这该怎么判断?
  ~/ `6 ]5 }; P$ _' j) n- L; i. Y' U因为我的电线不是标准规格的. 可能是处于0,75-1.0之间的. 该怎么测量?
2 u: O% z! z; d谢谢指教!
作者: wwnw_007    时间: 2009-2-23 11:57
引用第1楼TSBWXM2007于2009-02-23 10:51发表的  :, M% l4 L8 K' t* Y8 U
一般都是用千分尺先测出每一股铜线的直径,然后算出每一股的面积再乘以股数就可以了
做引测量的千分尺精度需要达到0.001MM啦!电阻是标准中规定的电线生产企业采用的方法,计算截面积是采购企业通常采用的方法啦!
作者: milighost    时间: 2009-2-23 12:26
引用第5楼kuiyin01于2009-02-23 11:40发表的  :. s5 Y: v/ _% ~6 C! U2 j2 q9 L
milighost) q4 ~: Z: V" r0 P- c3 Z; K' R
你的意思是先测试出20度下一段导线的电阻, 然后对应表格就可以查到它的截面积了?
/ z: B* x( x# A/ Q! G/ u但是假如我测试出来一段导线的电阻是26,2欧/千米呢. 这该怎么判断?
- E2 O* F0 w9 X/ S/ {( }因为我的电线不是标准规格的. 可能是处于0,75-1.0之间的. 该怎么测量?' U! \7 b( U& W4 P
谢谢指教!
我的意思是如果你的电线声称是0.75,那么电阻不得大于26,否则不合格。如果声称只有0.5,那么电阻不得大于39,那么26.2就合格了。而实际26.2的电阻实际线径如果通过电阻法就必须准确的知道电阻率,假设你的电阻率和标准中的一样,那么你的实际线径大概在0.74非常接近0.75。
# U( n) b. d6 l- O9 W% |( J你如果通过千分尺测量每股线径乘以股数,那么你的测的值排除误差根据你的电阻率不同可能大于也可能小于上述计算值。
作者: 316979109    时间: 2009-2-23 12:27
引用第5楼kuiyin01于2009-02-23 11:40发表的  :
% a/ F9 y8 j* U# J. Vmilighost  I! L* \  O$ k# o+ V
你的意思是先测试出20度下一段导线的电阻, 然后对应表格就可以查到它的截面积了?2 k2 m/ C1 r+ @$ a  P8 u3 P, c
但是假如我测试出来一段导线的电阻是26,2欧/千米呢. 这该怎么判断?
% a. T% m; d6 o4 z5 |因为我的电线不是标准规格的. 可能是处于0,75-1.0之间的. 该怎么测量?2 f4 [/ h3 r6 `' \4 D
谢谢指教!
你这个截面积肯定是0.75的了,如果选1.0那就不安全,
作者: 马蹄    时间: 2009-2-23 18:10
一般都是用千分尺测量,如果有条件用电子显微镜测量;
作者: wfp0803    时间: 2009-2-23 18:53
1楼所说的算数是比较准确的,可采用千分尺进行测量。
作者: lgs8317    时间: 2009-2-24 21:12
我们是用千分尺
作者: 谦谦婉兮    时间: 2009-2-24 21:20
我们有读数显微镜可以读得更准确。
$ o2 o3 F( i' u0 U9 ]
' W! Y: A5 r' V( E  c/ o楼主为什么要精确测量?意义何在?不是用来进行安规的判定吗?
作者: fuyong    时间: 2009-2-25 19:44
其实简单的话可以这样做,先有千分尺测量线径,然后算出电线的面积,如果发现线径有问题的话,在测量导体电阻,因为这个测量出的结果是最后判定结果.
作者: wxjim    时间: 2009-2-25 21:01
美规标准提到如何测量横截面积。可以是先量单股线的直径,计算出单根线的面积后乘以股数,或者用电阻法。对测试结果有疑问的时候以电阻法结果为准
作者: 安老盖    时间: 2009-2-26 09:52
肯定是用电阻法啦
作者: ahaqzjz    时间: 2009-2-26 10:01
如果要判定线材是否合格就只需测电阻,如果要知道横截面积,可采用1楼的方式。; b' |8 U3 S- H1 H

7 V8 ?8 O9 o+ F0 D) m$ K
0 j1 N* {+ y5 X/ `) ]2 H+ ]7 d. g, k6 p, Z
要想更精确就只有一根根测,一根根计算横截面积,再累加了。