安规网
标题:
请教:AS NZS3191
[打印本页]
作者:
kishisung
时间:
2009-2-20 15:13
标题:
请教:AS NZS3191
请教:AS NZS3191里面的V-90,V-75是什么些意思?
% a2 G% k3 I* I- Z( }2 A
6 o7 j$ I5 J- n) {& x6 e
R-S-150呢?
9 O# X6 a* D+ I. G6 y& w
: z4 ^" J3 _1 e" F5 {- H2 O
谢谢各位啦!
作者:
kishisung
时间:
2009-2-20 15:20
其实我就想知道其对H05VV-F的dielectric withstand 的要求,请问有谁知道的?
作者:
ahaqzjz
时间:
2009-2-20 15:25
V-90 导体工作温度90度PVC绝缘料
6 M5 i0 I2 K/ r2 s" N/ [+ R# G
5V-90 导体工作温度90度PVC护套料
" D/ P1 w! }" e$ X" P
4V-75导体工作温度75度PVC护套料
& x$ e+ h; Q, w
V-75 导体工作温度75度PVC绝缘料
6 S0 S H1 u8 N, |1 T
R-S-150请楼主明示,不知道什么来的!
8 v7 t/ l9 j# g$ p( O4 v1 [0 d) c
% D' O( x9 v: `/ B9 \: N7 f3 A' R
作者:
kishisung
时间:
2009-2-20 15:30
AS NZS3191对H05VV-F的dielectric withstand 的要求
! V# k8 g" Q( m3 V6 M
或者告诉我在哪本规范里查,谢谢啦!
作者:
kishisung
时间:
2009-2-20 15:31
我们报备的60度的
作者:
kishisung
时间:
2009-2-22 15:11
直接請教UL工程師啊!