标题: 泄露电流与耐压的问题 [打印本页] 作者: ljhua321 时间: 2009-1-5 21:21 标题: 泄露电流与耐压的问题 请各位同志朋友,讨论一下:* |, t# a* d4 M6 y3 v9 ?
1。 为什么有的公司是先打耐压后作泄露电流测试呢? 标准上有要求吗? 0 L6 D$ v/ s4 z+ w 2。 在做耐压测试的时候,耐压仪器的电流到底是2mA /5mA/还是10mA 甚至30mA 呢?作者: seekyou 时间: 2009-1-5 22:00
在IEC标准中应该是先打泄露再打耐压,标准中有明确要求(IEC60335-1): / R! F' ], m1 a7 R2 R8 f13.3:(承接13.2)The appliance is disconnected from the supply and the insulation is immediately subjected to a voltage having a frequency of 50 Hz or 60 Hz for 1 min, in accordance with + ^$ H) `5 T: f6 n5 LIEC 61180-1./ _5 k* N- k; [- \; R
16.3:Immediately after the test of 16.2, the insulation is subjected to a voltage of- K- s5 i! @2 X4 S- H
substantially sinusoidal waveform having a frequency of 50 Hz or 60 Hz for 1 min. The values % f! t" ^1 Q* q8 g0 h" x8 A" S* iof the test voltage for different types of insulation are given in table 7./ X: U2 w/ I$ v% N
0 A/ U7 C1 {% n/ x' c
美规中好像没有要求耐压与泄露的顺序,不过一般的做法都是先打泄露,让器具工作到热稳定状态再打耐压(考虑到产品在高温下的耐高压能力比冷态下弱)。 ' p7 x2 h4 Z" Q + R5 J' O+ J! a# O以上仅为个人看法,如有不正之处请各位大侠指正。作者: peter1715 时间: 2009-1-5 23:06
1,温升测试和故障测试后都是需要打耐压的,而且对产品而言,是比较严酷的条件- S M; W2 i6 y4 p/ T, V7 s( ^
2,打耐压的限定的有100MA(IT,AV类产品),200MA(家电类产品),我们一般设为20MA作者: hejiayi 时间: 2009-1-5 23:42
哈哈~~什么叫泄露,是泄漏.~~正常来都用10MA吧~~有的用5MA.这个都是因产品来定的.有的公司喜欢要求高一点,比标准的还要高!~作者: seekyou 时间: 2009-1-6 19:26
标准要求只是最低要求而已。公司的标准一般都会高于标准要求的。作者: fuyong 时间: 2009-1-6 19:43
一般来说应该是先打泄漏在做耐压,耐压的整定电流一般来说应该是100mA,但工厂一般推荐使用5mA。作者: yzyjy 时间: 2009-1-6 19:44