安规网

标题: 绝缘电阻、接地电阻 [打印本页]

作者: zhongyuying    时间: 2008-12-26 11:56
标题: 绝缘电阻、接地电阻
请问大家,绝缘电阻,接地电阻、导体电阻分别指的是什么,区别在哪?
作者: wwnw_007    时间: 2008-12-26 12:25
绝缘电阻是对于产品绝缘性能的指标,是绝缘材料的电阻;
7 Q0 o: W# M9 i6 L, X  E接地电阻是产品的保护接地的电阻; + g* I* B; k3 y. V7 N2 Y  u
导体电阻是电线内的电线芯的导电能力的指标,电阻越小导电性能越好!
作者: zhongyuying    时间: 2008-12-26 14:02
谢谢了,总是会把他们混淆。
作者: zhongyuying    时间: 2008-12-26 14:06
[quote]引用第1楼wwnw_007于2008-12-26 12:25发表的  :& ]/ J, w9 G9 n; q1 u( {
绝缘电阻是对于产品绝缘性能的指标,是绝缘材料的电阻; & v; `+ U8 D; r. L0 G
接地电阻是产品的保护接地的电阻;
) k* w' }4 o2 m) q导体电阻是电线内的电线芯的导电能力的指标,电阻越小导电性能越好![/quot& @8 o9 b, z* H

" W. W/ F2 N/ k! u6 P" i, G. K; o! s  P& V6 R; w( N: k, a8 H
绝缘电阻和导体电阻可以理解,但是接地电阻就不太理解了,为什么还要机器来测试接地电阻的阻值呢,有什么意义吗
作者: nellhu    时间: 2008-12-26 14:16
引用第3楼zhongyuying于2008-12-26 14:06发表的  :
2 S0 _2 a$ Z5 h/ K4 V[quote]引用第1楼wwnw_007于2008-12-26 12:25发表的  :
- O3 r' _! `; u8 k7 J绝缘电阻是对于产品绝缘性能的指标,是绝缘材料的电阻;
' w7 M7 w1 G, v, @% d7 D接地电阻是产品的保护接地的电阻; 0 w4 f2 [5 ~; f5 i# B+ l1 M3 `
导体电阻是电线内的电线芯的导电能力的指标,电阻越小导电性能越好![/quot4 T( W1 V% B& {- z) n. F& a. Y$ t3 N
$ \: [* u* G, z+ F' g, ~
.......
当发生异常时,电流将从最容易通过的地方流出,当接地电阻足够低的时候,电流将很容易通过,即电流通过地线流出,从而起到保护的作用,如果接地电阻太大,可能导致只有部分电流从地线流出。
作者: zhongyuying    时间: 2008-12-26 14:59
学习了,谢谢。
作者: ethan    时间: 2008-12-27 10:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ethan    时间: 2008-12-27 10:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wwnw_007    时间: 2008-12-27 11:05
引用第6楼ethan于2008-12-27 10:51发表的  :7 L0 x; Z9 @" Q8 h0 u3 u6 e
只要是class I類燈具才會涉及到.7 I+ y' a) a/ Z! q

% ], ?! e6 y! v- S( f& V關於接地電阻要低也可以這樣理解: 只有接地電阻足夠低的時候, 當異常情況發生時, 我們意外接觸到可觸及金屬部件時, 才能保證加我們人體的電壓足夠的低, 從而防止了電擊的發生.
在此纠正一下此朋友的说法,不仅是I类灯具需要进行接地电阻测试的,扩大范围地说,I类产品都需要进行接地电阻测试的哟!UL产品中有接地线的也需要进行接地电阻测试的,因为UL产品中没有明确地定义I类产品、II类产品、III类产品哟!
作者: 03411007    时间: 2009-5-13 09:38
同意楼上的  我有个产品就是做UL测试的
! Q8 c8 z1 h5 w  P7 gGround Continuity: Input terminal – heating element    25A, 1s, <100m
作者: 莫惜言    时间: 2009-6-30 17:36
这些个东西,多看一下定义,多琢磨几下就明白了。
作者: persuitdream    时间: 2009-6-30 17:47
安规知识面广,光看标准而没有实际测试认证是很难搞清楚原委的,或许是我太笨了哈,
; [  O' n7 W' H. W还有个问题困惑着我,就是接地电阻既然要求很小,直接用一根导线与地相连也满足接地电阻的要求吗?
作者: yugy666666    时间: 2009-6-30 17:49
: ^: n. F! q. k; e0 L3 G6 {. `4 z' P
007解释得蛮清楚的了。
作者: yuelunar    时间: 2009-10-14 14:27
请问 大侠 接地电阻测试 是指的电源板上初级地到次级人可接触的这个电路的电阻的和, 还是只是初级接地导体的电阻
作者: cltcsl    时间: 2009-10-14 14:43
绝缘电阻是指产品“网电源”端对地的电阻。比如220V的火线端对地端(或外壳)的电阻。是产品安全的重要指标之一。1 `9 e4 B$ D9 k
    接地电阻是指产品可触及的金属与接地端的电阻。
作者: sugar__box    时间: 2009-10-14 15:12
应该是LS的那种,或者接地意义就没了.
作者: resoon0801    时间: 2009-10-14 15:30
这两个结合下:
, B) D, J1 W- ?/ m4 d绝缘电阻是对于产品绝缘性能的指标,是绝缘材料的电阻; 指产品“网电源”端对地的电阻。比如 2 20V的火线端对地端(或外壳)的电阻。是产品安全的重要指标之一。
& _4 ~& d; c; k2 R' r. J7 X接地电阻是产品的保护接地的电阻(指产品可触及的金属与接地端的电阻。)
9 N1 N" J6 \% T% h1 G) L4 i导体电阻是电线内的电线芯的导电能力的指标,电阻越小导电性能越好!
作者: kear    时间: 2009-10-14 18:12
接地电阻反应的是接地端子是否接触良好,接地性能是否良好,这个主要是为了保证在带电的情况下,能够迅速地将电荷导出,该参数越小越好' Y# [3 t- c# z7 ]0 z1 R, P, R' v
UL固定式灯具一般要求30A, 4V,如果是移动式灯具,有些户外灯要做的,参考CSA的标准就要40A了