作者: milighost    时间: 2008-12-12 12:26
对于L、N没有规定一定用什么颜色,但通常是深色为火线,浅色为零线,PE美国规定黄绿相间或绿线,其他地区基本都是黄绿相间。这些都是在各国的电气安全法规或者电工手册中规定的。你翻开任何一本产品标准关于接地的章节也都会引用相同的内容,比如IEC60335,IEC60745,UL60745等
作者: sunnyx    时间: 2008-12-12 12:55
HD 308标准里面有颜色的要求...
作者: 蓝白-白蓝    时间: 2008-12-12 22:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yqshl    时间: 2008-12-12 22:43
我记得VDE0281-1中也有关于导体颜色的规定.
作者: billma    时间: 2008-12-13 07:55
含黄绿线芯的电缆和软线
& l: N/ H3 N% J" r! t芯数    线芯颜色b# ^% C% y/ E2 Y) V" s/ H) Y
    保护线芯    带电线芯$ h+ q6 _. ?' ?, G: Y
3    黄绿    蓝    棕        
6 ]8 l3 @* g4 K- X4    黄绿    —    棕    黑    灰
. x9 J* z5 x, C. J+ d4a    黄绿    蓝    棕    黑   
2 k. r1 ?8 X+ Z5 X5    黄绿    蓝    棕    黑    灰
3 A& k# p/ @6 C8 `# _' m" ~a 仅适合某些用途。/ Q4 G8 b0 B; T6 K
b 本表中无绝缘同心导体(例如金属护套、铠装线或屏蔽线)不认为是线芯。同心导体通过其位置进行识别,因此不需颜色识别。, d0 F6 K5 D" e' L4 g8 I
  不含黄绿线芯的电缆和软线
. i" c/ ~/ D1 k( D, Z8 g芯数    线芯颜色b* k) f; F" R( r2 i. k  l
2    蓝    棕            . R1 R7 C. W$ `9 V+ j" q
3    —    棕    黑    灰    , l& k6 Y9 G  R+ g
3 a    蓝    棕    黑        . ?+ \, z1 Q4 q
4    蓝    棕    黑    灰    ( b6 b3 Z4 b8 g. b
5    蓝    棕    黑    灰    黑: b8 B  H) z. V7 N; V6 b
a 仅适合某些用途。, v/ `+ @* h& z4 ~  G
b 本表中无绝缘同心导体(例如金属护套、铠装线或屏蔽线)不认为是线芯。同心导体通过其位置进行识别,因此不需颜色识别。
作者: sunnyx    时间: 2008-12-13 08:38
我这里有一份中文的HD308...
作者: wq185050890    时间: 2008-12-13 09:02
你好,請問下,那資料能否全面一點,我看了還是不太明白,謝謝!
作者: 蓝白-白蓝    时间: 2008-12-13 12:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chengyong001    时间: 2009-4-27 17:11
这个问题一直都没搞太清楚,就知道地线用黄绿,也没发现具体在哪个标准有说,先看下你们的资料,希望有帮助
作者: xiaoxiangtongzi    时间: 2009-4-28 09:19
对于三根芯线的:# b" w/ i  C4 [
L极:是接火线。
$ n( P1 Z) p! h* J$ Y9 L% y常用芯线颜色:黑色或茶色(有的企业里叫啡色,棕色),美规日规常用这两种颜色,欧规用茶色(啡色,棕色)
' D" r5 {9 Z4 e; O) ~4 F2 V) Z, ]
) l8 L/ t; M' `) s. \: g( aN极:接零线。
& H, g/ r, U- `常用芯线颜色:白色,红色,浅蓝色。美规日规常用这三种颜色,欧规用浅蓝色1 ?. m# b" `$ e; M, Q6 `9 a

4 V, j0 Y, y& ?" G# J0 a3 EE极:接地线。" P2 {- b! t  |: \& l8 K
常用芯线颜色:绿色或绿间黄色(有的企业里叫黄间绿或者绿黄色,黄绿色),美规日规欧规都常用这两种颜色,很多企业里用的是绿间黄色。
! i/ S4 C/ Q5 K" M' l/ m
, T. ^' ]7 I# Q1 x$ n3 h) h3 o以上三极,中国的跟欧规的相同。
- G) s2 U  B7 Z0 J' W. j& z3 u* \8 g1 H/ s
注意,现在新的欧规和GB国标里,浅蓝色已经变更为蓝色了。
! M" l% W. Y1 W, J# T! h& j  W$ G以上颜色只是例举,不同的企业,还有不同的客户,都有不同的颜色要求,
& \& ]1 E6 V9 W; \" [具体的几根芯线颜色的组合,要参照电线标准。0 Q# m& Z7 J/ X+ ]3 C
GB的:参照GB5013(橡胶线),GB5023,(GB的基本与IEC60227的标准相同)& x8 ?* i2 ~# i6 m
美规的:可以参照UL62,UL758(电器内部用线)
. O6 k3 c1 y& ?' o* G. }3 e日规的:参照电安法,手上没有电安法的,可以参照JIS C3306
$ u# t: J+ q/ k! a欧规的:HD308,HD21,VDE0281(德国) VDE0282,IEC60227,IEC173(软电缆及软电电线线芯颜色),BS6500(英国标准)等等。8 Y+ w( t4 ^+ Z4 k) {
不同的电器用途,相关的行业标准里也有规定使用的芯线颜色。但都是在电线标准里规定的颜色范围内。
. F/ Y9 \4 C/ b. |! p4 M1 ?) `此处不一一列举了。3 g  O0 ?" N) M! ?
希望能让楼主明白一点点。
作者: fang123    时间: 2009-5-18 18:02
我想下HD308!!!
作者: leoluo    时间: 2009-5-18 22:04
UL 62的电源线有明确的规定.好像LZ没有看过标准吧?
作者: niuhaier    时间: 2009-5-19 10:51
UL 62  如下:
5 t7 l8 {2 R9 C& |( W4 }/ a7 A) F
# J7 g' l9 J2 R6 v1 E3 s0 E1 e" \/ B6 L; B7 r
TableD.17 |* I0 n7 \9 `* e( o
Conductor   combinations
: P& }  A  h, F(SeeClause4.1.9.)
作者: ganrongke    时间: 2009-9-2 14:16
每个国家都不同;/ V8 ?- [& c7 t/ h# X% j, x( w
中国和欧洲及澳洲国家都一样 ---IEC227+ \7 d$ d4 ?  l8 A7 y
美国和小日本的一样----C33.6
作者: heizhixia    时间: 2010-2-23 14:21
感谢6楼的兄弟奉献HD308标准。
作者: eng-33    时间: 2010-2-23 14:42
学习了,谢谢分享
作者: aji    时间: 2010-4-30 14:34
具体美国插头上,地线端子为中上,那左下是N或L,右下呢?
作者: yycchh    时间: 2010-4-30 22:52
下载学习了,谢谢分享.
- \! V3 M4 z+ H) ?  }" H! M4 |
作者: kelvinwen    时间: 2011-10-21 11:24
引用第17楼aji于2010-04-30 14:34发表的  :
9 s5 q% _/ i, j9 k具体美国插头上,地线端子为中上,那左下是N或L,右下呢?
左下一般是L,右下一般为N.
作者: jshq0531    时间: 2011-11-2 13:28
除了E端规定了之外,其他好像没有硬性规定吧?