来讨论一下: 隔离开关及双极开关
有一款开关类别是AC21,按线端LINE三进三出LOAD(三极通断),当封住其中一对接线端时变成LINE二进二出LOAD,这时的开关变成类似的双极(全极)通断,上面标2P:250V 50Hz 3P:440V 50Hz,客户指明这是隔离开关(银触点的机械式通断)。
6 U- w2 ?. E/ Q2 p0 |/ w4 W
% B/ e9 F! s- c# ?* H3 `2 d
我要问:
2 h' D8 m3 v' k/ T* D O+ ~
1)隔离开关与双极开关(全极)区别?
8 }. y5 P0 n( D" w( r6 `# C9 S7 r
2)全极开关(同时通断LN)是不是也是隔离开关的一种?(最近见本坛有讨论全极开关的功能,因此我也提出这么一个问题来问一问大家)
0 t) X' n+ X- `) U a- A
附一“隔离开关”定义,谢谢!
作者:
milighost
时间:
2008-11-19 23:43
我认为全极开关就是隔离开关的一种。隔离开关是一个更广义的定义。